66问答网
所有问题
当前搜索:
发电机励磁调节
发电机
-变压器组运行中,造成过
励磁
的原因有哪些?
答:
(2)
发电机
启动时,转子在低速预热时,误将电压升至额定值,则因发电机变压器低频运行而造成过励磁。(3)切除发电机过程中,发电机解列减速,若灭磁开关拒动,使发电机遭受低频引起过励磁。(4)发电机-变压器组出口断路器跳开后,若自动
励磁调节
器退出或失灵,则电压与频率均会上升,但因频率升高...
发电机励磁
系统的几种故障处理
答:
振荡、失磁跳闸。4)运行人员误调整,如
调节
器运行方式不合理、投退操作开关失误、调整不及时、维护
励磁
碳刷方法不当等。当
发电机
失去励磁时,失磁保护正确动作,则按发变组开关跳闸处理。在上述处理的同时,应尽量增加其他未失磁机组的励磁电流,以提高系统电压和稳定能力。
电机
类型一览:他励式、串励式、并励式和复励式
答:
串励式电机的
励磁
线圈与电机线圈串联,使电机具有较大的启动转矩,常用于需要较高转矩的应用场景,如电动汽车、电动机车等。并励式电机并励式电机的励磁线圈与电机线圈并联,能有效减小励磁电流,从而提高电机的效率。这种电机常用于需要高效率和高速度的场合,如风力
发电机
、水力发电机等。复励式电机复励式...
励磁
电压是什么?
答:
励磁调节
器的发展也由机械式到电磁式,再发展到数字式。数字式励磁调节器的主导产品是以微型计算机为核心构成的,但其造价高,需要较高技术支持,在一些小型机组上推广有一定难度。由此,出现了以MCS-51单片机为核心的励磁调节器和基于PIC16F877的同步
发电机
自并励微机励磁调节器。
发电机励磁
系统的几种故障处理
答:
振荡、失磁跳闸。4)运行人员误调整,如
调节
器运行方式不合理、投退操作开关失误、调整不及时、维护
励磁
碳刷方法不当等。当
发电机
失去励磁时,失磁保护正确动作,则按发变组开关跳闸处理。在上述处理的同时,应尽量增加其他未失磁机组的励磁电流,以提高系统电压和稳定能力。
如何进行
发电机
的
励磁
检查
答:
(2)若失磁是由于灭磁开关误跳闸引起,应立即重合灭磁开关,重合不成功则马上将
发电机
解列停机;(3)若失磁是因为
励磁调节
器AVR故障,应立即将AVR由工作通道切至备用通道,自动方式故障则切换至手动方式运行;(4)发电机失磁后而发电机未跳闸,应在1.5min内将有功负荷减至120MW,失磁后允许运行...
水利
发电机
增加
励磁
电流为什么只改变无功不改变有功?
答:
励磁
的磁场也增强了,所以
发电机
的无功功率也输出的多了,所以无功表指示增大,功率因数表指示滞后了。那么有功负荷在电路中主要是产生的动力,电动机只有使用有功功率才能才能带动设备的运转。我们把闸门开大了,大量的水流推动水轮机运转,使得发电机获得了更多的动力来发出有功负荷,所以有功表指示增大了...
同步
发电机
为什么要过
励磁
运行?
答:
2.过励发出有功及滞后的感性无功,电枢电流比正常
励磁
时有所增加(有功电流不变而感性无功电流增加);静态稳定性有所提高(因为功角减小)。欠励发出有功及超前的容性无功,电枢电流比正常励磁时有所增加(有功电流不变而容性无功电流增加);静态稳定性有所降低(因为功角增大)。3.通常同步
发电机
...
发电机励磁
电压是什么?
答:
2、
发电机
电压“一般指发电机的额定输出电压。3、发电机机端电压:指发电机运行时在发电机出线端子上的实际电压。4、系统电压:指电网的额定(或者平均)电压。1、
励磁
电压:用的不多,一般说法是励磁电流依据发电机工况而定,有一个自动
调节
范围。2、发电机电压:一般理解为标称输出电压吧,像车用发电机12V...
发电机
,主
励磁机
,副励磁机的频率为什么不一样?
答:
早期的同轴
励磁机
是直流电机,经碳刷加到转子滑环,就不存在励磁机频率;可控硅用于励磁,交流励磁机应运而生。同容量下两极发动机比多极
发电机
机身要长,直径小;多极发动机扁些,直径粗。且(相对)高频经可控硅整流的波纹系数小,励磁效果好。光控无刷励磁系统出现,使励磁机的电压
调节
由光控可空硅来...