66问答网
所有问题
当前搜索:
发电机中性点为什么接地
电力系统
中性点
的
接地
方式有哪些?
答:
消弧线圈是一个具有铁芯的可调电感线圈,装设在变压器或
发电机
的
中性点
。当发生单相
接地
故障时,可形成一个与接地电容电流大小接近相等而方向相反的电感电流,这个滞后电压90°的电感电流与超前电压90°的电容电流相互补偿,最后使流经接地处的电流变得很小以至等于零,从而消除了接地处的电弧以及由它可能...
发电机
的
中性点
与外壳同时
接地
连接导线着火是
什么
原因
答:
据我分析是
中性点
的电位漂移引起的,三相不平衡,中性点的电位不是0了,对地有电位差,看样还不小的,都把16平方多股铜线烧了
多台
发电机
并机工程中
中性点
如何
接地
?
答:
但至少应保持一台
发电机
的
中性点
和中性母线接通,以保证对220V设备的供电。但这种方法的缺点是把220V的不平衡(零序)负荷完全加在少数发电机上,加大了这些发电机三相负荷的不平衡程度,而且系统单相
接地
短路电流也集中在这些发电机上。②中性点引出导体上装设电抗器。在每台发电机的中性点引出导体上装设...
发电机中性点接地
叫()接地?变压器中性点接地叫()?
答:
电机中性点接地
叫(工作)接地?变压器中性点接地也叫(工作)接地。接地 1、工作接地:是指
发电机
、变压器的中性点接地,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。2、保护接地:就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的...
从变压器
中性点
引出的
接地
线是零线还是
地线
,如果这根线接到电动机的中 ...
答:
控制变压器中性点引出的,
地线
,
接地
后,是保护接地;变电所变压器中性点引出的,是零线,接地后,是工作接地;电动机中性点不需要接地;
发电机中性点
需接地,属于工作接地。
发电机中性点为什么
不能直接
接地
答:
发电机中性点
不能直接
接地
原因是会损坏绕组及铁芯。因为发电机定子电流很大,如中性点直接接地,发生单相接地时将产生极大短路电流,必将损坏绕组及铁芯,故定子基本不采用直接接地方式。
发电机
出线侧的PT二次侧B 相
为什么
要
接地
答:
以前PT的B相
接地
主要是为同期考虑的,主变压器一般是角/星-11的两侧电压相位相差30度,
发电机
侧PT的B相接地后Ucb便与变压器高压侧Uc相位相同,同期回路不用再变换角度了,但现在反措中明确规定宜取消B相接地方式,因B接地方式存在如下缺陷:1、B相接地方式的电压互感器二次侧
中性点
必须经击穿保险接地...
变压器的
中性
线,也就是零线
为什么
要
接地
,主要起哪些作用,
答:
零线是变压器
中性点
引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器中性点处与
地线
重复
接地
,起到双重保护作用电压是两点间电位差。有了电压,电子就会在电线中流动形成电流。这就像水从高处向低处流动的道理是一样的。水在流动的过程中会做功,电在流动过程中也会做功。电流通过...
发电机
零线需要
接地
吗
答:
接地
是为了保证人的安全,如果
发电机
不接地那么即使用户家里装了接地线也没有用,不能形成回路,也就不能起到保护作用。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除,即使是后备保护,动作一般也在1s以内。含义 防雷接地只是在雷电冲击...
10KV/0.4KV变压器
中性点
是如何
接地
的?
答:
它不允许在变压器室或
发电机
室将星形结点(也就是我们说的
中性点
)
接地接地
,而是规定PEN线(也即是零线)只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,只能单
点接地
,否则会产生杂散电流。PE线则可以多点接地。所以你提的问题直接接地应该不对。而你提的为啥地排和零排
为啥要
区分单独设置...