需要
压力
3公斤,易能变频
器参数
怎么调整?
答:
硬件方面你需要在现场装一台
压力变送器
(量程0-1Mpa)为调节器(或PLC)提供一个4-20mA的现场信号,再由调节器(或PLC)经运算后输出一个4-20mA的控制信号给变频器, 这样变频器根据这个控制信号来调节电动机的转速从而控制风机或泵打到现场所需压力。变频
器参数设置
根据风机或泵类一项对应说明书设置。
压力变送器
应该如何选择型号?
答:
因为
压力变送器
的信号是经过电子线路部位转换的,因此一般状况下。压力变送器的测量物质温度为-30到+100度。假如温度过高,一般选择的是冷凝弯来冷却物质。7、其他 在明确上述这种
参数
以后还需要确定压力变送器的过程连接接口及其供电电压,假如在独特的场所下应用还需要考虑到防爆及其防护等级等。
...压力传感器产品技术
参数
?能存储数据的
压力变送器
有吗?
答:
有的,你所说的记录式
压力变送器
就是将无纸记录仪和压力传感器合二为一,同时采用了电池供电,具体的产品图片如下:压力记录仪具备温度补偿、线性度修正、漂移补偿等数据补偿使测量更精确,并且具有很高的稳定性和可重复性,长期漂移小。记录间隔可在1秒钟到1小时之间调整。记录间隔在1分钟的情况下可储存...
压力变送器
请教各位前辈、大虾,压力开关、压力变送器产品,客户来电话...
答:
温度变从两方面影响着其输出,一是零点漂移,二是影响满量程输出。如:满量程的+/-X%/℃,读数的+/-X%/℃,在超出温度范围时满量程的+/-X%,在温度补偿范围内时读数的+/-X%,如果没有这些
参数
,会导至在使用中的不确定性。
变送器
输出的变化到度是由
压力
变化引起的,还是由温度变化引起的。...
压力变送器
的是如何选型的?
答:
量程为0-5MPA输出信号4-20MA求输出为10%.25%.50%.75%.10...
答:
压力变送器
量程为0-5MPA输出信号4-20MA求输出为10%时输入=0.5MPA,输出为5.6MA,当.25%.时输入=1.25MPA,输出为8MA,50%.时 输入=2.5MPA,输出为12MA,当75%.时 输入=3.75MPA,输出为16MA,100%时 输入=5MPA,输出为20MA,
卫生平膜
压力变送器
的性能
参数
答:
-40~85℃/125℃/150℃/250℃绝缘电阻: ≥500 MΩ/50V安全过载
压力
: 150%FS (1.5倍满量程)破坏压力: 300%FS (3倍满量程)连接
方式
: 英制螺纹、乳品管、卡箍DN25、DN40、DN50或指定接液材料: 17-4PH不锈钢、316L不锈钢相对湿度: 0~95% RH外壳防护等级: IP65出线方式: 航插、 直...
用FLUKE 744效验ROSEMOUNT
压力变送器
的详细
方法
和步骤?及其主意事项...
答:
我是从事
压力变送器
的 压力变送器就地校准
方法
就地校准也就是安装现场校准。大量的仪表安装在生产现场,对这些仪表进行现场校准是经常进行的。概述 对仪表进行现场校准是仪表日常维修工作的范畴, 一般说现场校准仪表只是对示值误差的确认。按校准定义,校准工作虽然可以包括对仪表其他计量性能的确认但多数...
变频器怎么
设置
四个压
答:
变频
器设置
四个压步骤如下:1、压力表一块,将压力表信号接到变频器调速子端上;2、变频
器参数设定
该端子接通,变频器输出需要的频率即可;3、
压力变送器
控制,将变送器的电压信号送到变频器的模拟量端子,再参照说明书调整变频器的参数由模拟量端子控制即可。
压力
传感器应该如何选型,需要注意什么问题?
答:
..20mA和0...10V两种。这些输出信号中,只有4..20mA为两线制(我们所说的输出为几线制不包含接地或屏蔽线),其他的均为三线制。第七,其他因素 我们确定上面的五个
参数
之后还要确认你的
压力变送器
的过程连接接口以及压力变送器的供电电压;如果在特殊的场合下使用还要考虑防爆以及防护等级。