单相接地电容电流计算公式
单相接地电容电流
是指什么
答:
单相接地电容电流
,指在变压器中性点绝缘的电网中,当发生单相接地时,由于电网各相对地电容的存在,流入故障点的电容性电流。中性点不接地的高压电网中,单相接地电容电流的危害主要体现在:1.弧光接地过电压的危害。当电容电流一旦过大,接地点电弧不能自行熄灭。2、造成接地点热破坏及接地网电压升高。
接地
故障
电容电流
是什么,哪有电容啊?
答:
②详细检查所内电气设备有无明显的故障迹象,如果不能找出故障点,再进行线路接地的寻找。 ③将母线分段运行,并列运行的变压器分列运行,以判定
单相接地
区域。 ④再拉开母线无功补偿
电容器
断路器以及空载线路。对多电源线路,应采取转移负荷,改变供电方式来寻找接地故障点。 ⑤采用一拉一合的方式进行试拉...
我国电力系统中性点
接地
方式有哪几种?
答:
2、在220kV以上的系统中,主变压器中性点采用直接接地的,称之为大
电流接地
系统。3、在110及66kv系统中,主变压器中性点消弧线圈接地的相对比较多,称之为小电流接地系统。4、对于10kV系统而言,常见系统的有不接地系统,主要是因为
电容电流
较小,发生
单相接地
对设备损害比较小,可以带故障运行并为检修人员...
单相接地电容电流
需要符合什么要求
答:
要求:中性点不接地系统发生
单相接地
故障时,由于不够成回路,所以流过故障点的是由对地
电容
形成的容性
电流
,数值很小,而整个系统的中性点对地电压发生偏移(偏移程度取决于接地短路的程度,完全金属性短路则中性点对地电压上升为相电压),而不接地相的对地电压也会升高(金属性短路升为线电压),但是...
10KV的电网中性点不接地
单相接地
时的
电容电流
是24A,需要改中性点经消弧...
答:
⑦中国矿业大学《矿井6KV电网
单相接地
电流及限制方案的制定》一文指出,实验研究和仿真
计算
结果表明,当单相接地电弧电流小于10A时,电弧可自熄。⑧前苏联《煤矿供电效率的提高》专著中指出,当
接地电容电流
大于10A时,中性点应采用消弧线圈补偿方式。⑨美国EBASCO公司认为,为了减少单相接地故障对设备的损坏程度...
电风扇坏了,
电容器
的两根线怎么接?
答:
电容器造句:1、 失去一些电子的电容器板就会带正电.2、 研究了两种去极化剂对液体钽电容器在高频电路中电性能的影响。3、 分析了中性点
接地电容
器组内部故障时的内部过电压和相
电流
变化,并给出了相应
计算公式
。4、通过求解带缝的长直圆柱面电容器中的电势的拉普拉斯方程,讨论该电容器的电容计算公式...
电网的中性点
接地
为什么和
电容
的大小有关系
答:
消弧线圈是一个具有铁芯的可调电感线圈,装设在变压器或发电机的中性点。当发生
单相接地
故障时,可形成一个与
接地电容电流
大小接近相等而方向相反的电感电流,这个滞后电压90°的电感电流与超前电压90°的电容电流相互补偿,最后使流经接地处的电流变得很小以至等于零,从而消除了接地处的电弧以及由它可能...
YTC750配电网
电容电流
测试仪产品介绍
答:
同时,它有效地隔绝了50Hz的工频干扰,提高了测量的准确性。测试仪的输出端还具有100V交流电压的耐受能力,即使在系统发生
单相接地
故障时,也不会对PT或测试仪造成损害,因此,操作过程更为安全,无需额外的安全措施。总的来说,YTC750配电网
电容电流
测试仪凭借其简便的操作、精确的结果、稳定的性能和出色...
矿井高压电网必须采取措施限制
单相接地电容电流
不超过多少
答:
GB50070-94《矿山电力设计规范》第2。0。10条中规定,“矿井6-10KV电网,当
单相接地电容电流
小于等于10A时,宜采用电源中性点不接地方式;大于10A时,必须采取限制措施”。
按照中性点
接地
与否,电力系统分为哪些系统?各有什么特点?
答:
在中性点不接地系统中,发生
单相接地
故障时,线电压不变,非故障相对地电压升高到原来相电压的√3倍,故障相
电容电流
增大到原来的3倍。而在中性点经消弧线圈接地系统中,与中性点不接地系统一样,非故障相电压升高√3倍,...