66问答网
所有问题
当前搜索:
农村现浇楼板厚度标准
关于平房
现浇
屋顶混凝土
厚度
和钢筋数量
答:
按你说的情况,每间的宽度大约是3米多,如果每间都用承重墙隔开的话,那么每间的跨度就是3米多,象这样的自建房,一般混凝土要打12厘米
厚
,标号至少C25,因为
农村
的混凝土计量和搅拌都不是太
规范
,你按C25做,很可能实际是达不到的,如果你购买商品混凝土,C20肯定没问题,再说钢筋,不知道你的平顶上...
结构
现浇板厚度
如何确定为好?
答:
现浇砼
楼板厚度
是说图纸要求的板厚;结构实体板厚度是说抽查检测判定的实际厚度。两者相差值,在GB50204-2002﹙2011版﹚表8.3.2.1容许范围内即为合格。在《控制住宅工程钢筋混凝土
现浇楼板
裂缝的技术导则》有下面一段可供你参考 一、设计 1、住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口时,...
民用建筑
现浇楼板
的
厚度
应该是多少?
答:
80-160mm。一般楼层
楼板厚度
不应小于80mm,当板内预埋暗管时不宜小于100mm;顶层楼板厚度不宜小于120mm,宜双层双向配筋;转换层楼板应符合本规程第10章的有关规定;普通地下室顶板厚度不宜小于160mm;作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜...
进行
现浇
混凝土浇筑
楼板
时,怎么控制混凝土板的浇筑
厚度
?
答:
室内现浇混凝土
厚度
:2.5米跨度以上建议厚度10厘米 —— 12厘米;不走人浇筑厚度为8厘米——10厘米厚。现浇混凝土浇筑楼板时每天必须洒水养护,不能7天之内不能在上面走人,建议15天后再上人。有的时候就是因为客户或工人到工地观察或干活,需要从
现浇楼板
上路过,他们为了怕弄坏混凝土,一般采用颠着脚尖,...
现浇楼板厚度
一般是多少
答:
根据我们国家的相关规定,现浇楼板的厚度一般不可以小于八十厘米,但是也不能超过一百六十毫米,
现浇楼板厚度
具体是多少,施工人员一般都会按照配筋、开间尺寸、混凝土强度、建筑物用途等方面来进行合理安排,正常情况下,现浇楼板厚度都是在八十毫米到一百六十毫米之间。 现浇楼板厚度并不是越厚就越好的,因为现浇楼板的厚度...
现浇楼板
质量合格
标准
是什么
答:
根据土木工程网,(1)现浇钢筋混凝土的质量须符合设计要求、满足《混凝土结构工程施工质量验收
规范
》(GB50204-2002)规定,同时现浇混凝土楼地面表面质量须符合《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)中有关“整体面层铺设”质量验收要求,
现浇楼板
楼地面:表面平整、清洁,无裂纹、脱皮、麻面、起砂等...
屋面板的
厚度
怎么确定
答:
需要根据配筋计算。
现浇楼板厚度
要看所在位置楼板尺寸及配筋按设计要求。一般民用住宅的楼板厚度根据用途、开间尺寸、配筋、混凝土强度等的不同,在80-160mm。再厚的话一般就加梁了,合适的厚度是设计人员算出来的。允许误差-5mm~+8mm。
楼层混凝土
厚度
是多少
答:
下面我们就一起来摸索答案吧!一、楼层混凝土
厚度
是多少?楼层混凝土厚度通常把控在八厘米到十二厘米之间。根据国家的规定:住宅混凝土
楼板
的厚度必须是跨度的三十分之一。比如相邻两梁之间的距离是三米,那么厚度就必须为十厘米,但是最薄不能少于六厘米,厚度允许相差五毫米或者八毫米。值得一提的是:
现浇
...
现浇楼板厚度
大揭秘!
答:
你知道你家的楼板有多厚吗?本文将为你揭秘
现浇楼板厚度
的相关知识,让你对楼板的厚度和类型有更深入的了解。楼板厚度的
规范
按照规范,现浇楼板厚度不得小于80MM。而长9米、宽4.2米的楼板中间还要加一根梁,这时候板厚度就得用120MM啦!楼板厚度的具体标准全国的
标准厚度
是80-160mm,但具体多厚还得看楼板尺寸...
自家房6米乘10米
现浇楼板
中间没梁,
楼板厚度
应该多少,钢筋需要什么规格...
答:
结论:
楼板厚
220,混凝土C30,钢筋HRB400级螺纹钢。双层双向14@150布置.荷载装饰面按150公斤每平米,活荷载按350公斤每平米。下面为计算过程:单块矩形板计算(BAN-7)项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行
规范
:《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》钢筋:d - HPB300; D - ...