关于变压器接地的知识
接地
变是干嘛的?
答:
接地变压器
在电力系统中是属于保护设备。它的作用:我国大多10kV的电压系统,均采用中性点不接地运行方式,以提高供电的可靠性;但随着系统的增大(变压器容量及出线的增多),当发生单相接地时,接地电容电流会很大,可能造成“弧光接地过电压”,伤害设备绝缘,造成设备损坏事故,为此人们想出了在中性点加装...
6kv/400冲击试验
变压器
为什么中性点要
接地
?
答:
在6kV/400V冲击试验中,中性点必须
接地的
原因是为了确保试验过程的安全性和可靠性。接地是一种常见的安全保护措施,可以将电压调整到安全范围,减少电死亡事故的发生。具体来说,中性点接地可以防止高压侧绕组与低压侧绕组之间产生过高的电压,保护供电设备和工作人员的安全。如果中性点不接地,当高压侧绕组...
接地
变
变压器的
作用
答:
接地变压器的
作用是在系统为△型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于连接消弧线圈。接地变压器采用Z型接线,与普通变压器的区别是每一相线圈分别绕在两个磁柱上,这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型接地变压器的零序阻抗很小(<10Ω,而普通变压器要大得...
变压器
2次侧一项
接地
时其他两项电流和电压的变化
答:
再有一相
接地
,那是出短路故障,烧变压器,或跳闸。如果变压器没有接地点,有一相接地了,没有关系。只是接地点在这接地相上了。三相之间的参数不会发生变化,但对地的参数发生变化,特别与
变压器的
外壳之间有电压差。很危险。如果此时再有一个接地点产生,其故障就大。所以,此时要尽快处理。
关于
380V变220V
变压器接地的
问题
答:
,只不过是一个不确定的值,所以叫浮地,如任选一根接地,这根线的参考电位与大地相同,此线对地电压是0,即零电位,这根
接地的
线便是N线(或许叫零线更合适,因为N线通常是指中性线),此时另一根线对地电压是220V。用这个
变压器
出来的220V接在普通日光灯2侧,日光灯能正常亮。
变压器的接地
电阻是多少?
答:
而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型
接地变压器的
零序阻抗很小(10Ω左右)。按规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,其容量不得超过变压器容量的20%。Z型变压器则可带90%——100%容量的消弧线圈,接地变除可带消弧圈外,也可带二次负载,可代替站用变,从而节省投资费用。
接地变压器的
作用
答:
接地变压器的
作用是在系统为△形接线或Y形接线中性点无法引出时,引出中性点作用于消弧线圈,该变压器采用Z形接线(或称曲折形接线),它与普通变压器的区别是每相线圈分别绕在两个磁柱上,这样连接的特点是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z形接地变压器的零序阻抗...
变压器
下的地面有电怎么回事,怎么处理
答:
变压器下的地面有电,是
变压器的
中性点
接地
不好引起的。处理方法:1、开挖一条60厘米深的沟,成四方型或圆型,直径六米左右。2、用接地角铁打入地下,用遍铁焊接起来一圈,再用扁铁引出地面到变压器,用铜线接到变压器的N端、避雷器接地端,变压器的外壳接地端。注意:必须接地电阻10欧母以下。可靠性 ...
变压器
中性点接地和不
接地的
区别
答:
中性点不
接地的
好处是对人身安全有好处.一般煤矿井下
变压器
中性点就不允许接地.还有就是正常工作场所.容易发生人身安全的地方.都必须使用隔离变压器.(隔离变压器二次电压和一次电压一样的.区别就是变压器中性点不接地)
什么是单相接地,单相
接地变压器
有什么作用
答:
单相接地是电力系统短路故障的一种,故障发生在某一相与地之间,故障情况有:单相闪络、弧光接地、金属性接地。为了减小接地故障电流,在中性点不接地系统中一般采用在中性点接入消弧线圈的方法来补偿零序电容产生的电容电流,而我国变电站主变的10kV线圈一般均为Δ接法,无法引出中性点,所以需要加装
接地变压
...