低为什么要闭锁重合闸?具体原因是什么?_百度...
答:
SF6是绝缘
气体
,一但气体泄压,即
气压
降低(一般充略高于大气压的
压力
),势必影响绝缘性能,在开断电流的时候产成危险。
六氟化硫断路器气压
低会引起跳闸吗?
答:
六氟化硫断路器压力
低一般情况并不会自动跳闸,除非保护动作。压力低到了闭锁值装置自动断开断路器的分合闸电源。还有就是压力低的断路器不能人为操作分合闸,只能是越过压力低断路器断开前面或是后面的断路器停电检修。
35KV
六氟化硫
SF6
断路器
有哪些方面的优点?
答:
六氟化硫断路器
是利用六氟化硫(SF6)
气体
作为灭弧介质和绝缘介质的一种断路器,简称SF6断路器。SF6是一种灭弧性能很强的气体,发现于1930年,1937年应用于电气设备,1955年开始用SF6气体作为断路器的灭弧介质。20世纪60年代以前,35kV以上电网中主要使用空气断路器和油断路器,由于SF6气体的优异特性,使...
六氟化硫断路器
低
气压
闭锁装置动作后
答:
六氟化硫断路器
在低压时不会自动跳闸,除非保护动作。当
压力
低到达到闭锁值时,装置自动断开断路器的分合闸电源。还有,低压断路器不能手动分合闸,只能跨过低压断路器断开前面或后面的断路器进行停电检修。
SF6
断路器气体压力
降低如何处理?
答:
自感不适,应采取防止中毒的措施。2、如果检查没有漏气,而属于长时间运行中的
气压
下降,应由专业人员带电补气。 如果检查有漏气现象,且SF6
气体压力
下降至第二报警值时,密度继电器动作,报出“合跳闸闭锁”或“合闸闭锁”、“分闸闭锁”信号时,
断路器
不能跳合闸,应向调度员申请将断路器停止运行。
六氟化硫断路器
含水量测量要求是多少??
答:
六氟化硫断路器
含水量测量要求 测 试 内 容 标 准 (μl/l, 20℃)六氟化硫断路器出厂和大修中(整体装复以前)应分别测量开断单元和支柱单元水份值。≤150 交接时由支柱下部充气接口测量断路器水份值。≤150 运行中由支柱下部充气接口测量断路器水份值。测试周期按“预试规程”规定。≤...
六氟化硫断路器
的简介
答:
六氟化硫断路器
是利用SF6
气体
为绝缘介质和灭弧介质的无油化开关设备,其绝缘性能和灭弧特性都大大高于油断路器,由于其价格较高,且对SF6气体的应用、管理、运行都有较高要求,故在中压(35、10KV)应用还不够广,主要应用于110kV以上的电压等级。
六氟化硫断路器压力
低报警的判断处理的事故现象是什么?
答:
六氟化硫断路器是高压电力系统中常用的一种设备,用于开关和保护电力系统中的电气设备。
六氟化硫断路器压力
低报警通常表示设备出现了故障或异常情况,具体的事故现象可能包括以下几个方面:1.设备泄漏:六氟化硫断路器内部充满六氟化硫
气体
,如果设备出现泄漏,会导致气体流失,压力下降,从而触发压力低报警,...
什么是个
六氟化硫断路器
答:
六氟化硫用作断路器始于20世纪50年代初。由于这种
气体
的优异特性,使这种断路器单断口在电压和电流参数方面大大高于压缩空气断路器和少油断路器,并且不需要高的
气压
和相当多的串联断口数。在20世纪60世纪到70年代间,
六氟化硫断路器
已广泛用于超高压大容量电力系统中。
六氟化硫断路器
怎么泄压的
答:
(1)分闸操作。
六氟化硫断路器
的分闸操作是由弹簧操作机构控制支架内曲臂拉动绝缘拉杆使喷嘴向下,然后主触头和静触头分离产生一定的电弧。这些电弧会通过燃烧产生相对较高的温度,然后产生高压
气体
。当高压气体流入压缩缸时,会使压缩缸内的
压力
升高,压缩缸内的高压气体可以从动弧触头的喉部喷出,从而熄灭...