国家标准中,
电线
接头该怎么接?
答:
5. 电力电缆耐压试验作为主控项目,必须严格执行。6.
电缆头
的制作和导线连接需要精细的操作和严格的检查标准。7. 在验收阶段,需通过观察、力矩测试等方法对
低压
绝缘电阻、
电缆终端
和端子的连接、电缆头固定、线间连接等进行检查。8. 接线端子的选用和连接需遵循导线
规格
的连接规则,确保拧紧力矩标准镇培...
高压
电缆头
怎么做
答:
1、高压
电缆头
的基本要求
电缆终端头
是将电缆与其他电气设备连接的部件,电缆中间头是将两根电缆连接起来的部件,电缆终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命。良好的电缆附件应具有以下性能: 线芯联接好: 主要是联接电阻小而且联接稳定,能经受起故障电流...
进户配电箱需要计算
电缆终端头
吗?
答:
进户配电箱不需要计算
电缆终端头
。因为:进户配电箱和电缆终端头没关系。和铜接线端子、精制镀锌六角带帽螺栓有关。电缆的接线端子是多大的,就要使用多大的螺钉。配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成
低压
配电装置。正常运行时可借助...
电线电缆
常识问答六
答:
电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合
型号规格
来代替完整的名称,如“
低压电缆
”代表0.6/1kV级的所有塑胶绝缘类电力电缆。1、单芯电缆护套一端接地方式中为什么必须安装一条沿电缆平行敷设的回流线?答:在金属护套一端接地的电缆线路中,为确保护套...
电缆头
套什么定额 深圳建筑工程安装预算培训-建筑常用安装定额问答...
答:
在电缆的两端与盘柜相接的时候需要计算铜芯
电缆终端头
,是按照电缆截面尺寸来划分套定额,一根电缆两个终端头。中间头按每250m计1个,预算时一般不计,发生时按实签证.
电缆头
的计量一般是指电缆进箱柜的电缆头,是按电缆的截面划分的,划分原则是以最大单芯截面积为准。二、在套用座式大便器安装定额子目中是否包括...
3*70+2*35
电缆头
制作安装套广联达里面的哪个子目?
答:
套定额时五芯
电缆头
接电缆最大单芯截面积乘以1.3的倍数(因为定额里是按三芯考虑的),六芯电缆头要乘以1.6的倍数,依次类推.干包式:不带
终端
盒称简包,室内用,
低压电缆
用。工艺相对简单,使用于塑料绝缘、橡皮绝缘等电缆。用在一些要求不高或者为了省钱的项目上。浇注式:就是环氧浇注式。适用于...
1请写出
电缆
接线注意事项,及电缆指向牌填写内容?
答:
电缆接头规范 1、
低压电缆
接头规范 对低压电缆接头应做到:① 电缆接头应牢固可靠,并做绝缘包扎,保持电缆绝缘强度。② 低压电缆接头不得承担张力。③ 低压电缆接头在符合要求的前提下,包扎要美观。电缆标志牌内容有哪些?电カ电缆室内、外
终端头
要有与母线一致的黄、绿、红三色相序标志。电缆沟、井...
干包式
电缆头
与热缩式电缆头分别在什么情况下使用
答:
高压室内外,
电缆头
可以用冷缩或使用热缩式,
低压
室内电缆头可以在没有严格要求下用干包,
电缆
在
终端头
和中间接头应预留多长?
答:
3.电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留,规范规定最小值1.5m 4.变电所进线、出线,规范规定最小值 1.5m 5.电力
电缆终端头
检修余量最小值1.5m 6.电缆中间接头盒 两端各留检修余量最小值2.0m 7.电缆进控制、保护屏及模拟盘等预留,按盘面尺寸 高+宽 8.高压开关柜及
低压
配电盘、箱盘下...
户内干包式
电缆头
和热缩式电缆头制作的区别是什么?
答:
热缩式
电缆头
:采用塑料手套、塑料热缩管、相色管、接线端子等等,都是用酒精喷灯热缩的,先缩管,再缩手套、相色管、压接线端子。户内干包式电缆头:材料只是用高压胶布、相色胶布、塑料带、接线端子等等,用人工直接缠绕,电缆芯线上没有附加的保护。1、电压选择不同 高压(1kv以上)可用热缩电缆头...