66问答网
所有问题
当前搜索:
低压电缆相间绝缘多少合格
低压电缆相间
和对地的
绝缘
电阻标准应该是
多少
答:
低压电缆相间
和对地的
绝缘
电阻标准是根据所使用的摇表和电机不同来说的,电机不同,绝缘电阻也不同的。比如,一般的三相电机用500V的摇表就可以满足,只要对地和相间达到0.5M就可以使用的;比如,一般的高压电机就要求用2500V的摇表去测试,绝缘电阻不得小于 500M。
电缆
和BV线的
绝缘
电阻值是
多少
兆欧?
答:
绝缘
电阻要考虑的因素很多。绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于
低压
电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备台线路,绝缘电阻不应低于每伏工作电压1000Ω)。低压电器及其连接
电缆
和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿...
电缆
两线之间阻值
多少合格
答:
电缆绝缘
电阻测量值规定:电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻,1KV 以下的使用1KV 摇表,其值不应小于10MΩ 。1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ 。20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ 。220KV 电缆的绝缘电阻值不小于...
高压电缆和
低压电缆
的
绝缘
电阻最低要求是
多少
?
答:
高压电缆测量
绝缘
电阻时应使用2500V兆欧表进行测量,
低压电缆
测量绝缘电阻应使用1000V兆欧表进行测量。常温下(摄氏20度)电缆芯线对地及各芯线之间的绝缘电阻应不小于下列数值:1、当电缆长度为500米时,3KV以下为200兆欧,6KV-10KV为400兆欧,20KV-35KV为600兆欧。2、当电缆长度大于500米时其绝缘...
电线绝缘
值达到
多少
兆欧算
合格
答:
1.用绝缘摇表摇测,一般10兆欧以上为良好,当然越大越好。2.万用表测量
电线
对地绝缘电阻值一般最小5兆欧以上,因为万用表表内电源一般都是9V叠层电池,击穿能力差。电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、
电缆绝缘
的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。
(急)35kv
电缆绝缘
电阻值,
相间
和对地要
多少
才符合要求
答:
试验电压(2.5)Uo/kV 5365 除非购买方另有要求,制造方可任选以下程度进行例行电压试验。a)3.5Uo,5 min;b)2.5Uo,30 min。若用三相变压器同时对三芯
电缆
进行电压试验,
相间
试验电压应取所列数据的1.73 倍。
绝缘
电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于
低压
电气装置的交接试验,常温下电动...
高压电缆和
低压电缆
的
绝缘
电阻最低要求是
多少
?
答:
高压电缆测量
绝缘
一般摇测绝缘时 要求每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3,这样来判断
绝缘合格
不合格。三相之间绝缘电阻值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。
低压
电器及其连接
电缆
和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;...
10kv
电缆绝缘
电阻值,
相间
和对地要
多少
才符合要求
答:
一般摇测绝缘时要求每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3,这样来判断
绝缘合格
不合格。三相之间绝缘电阻值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。
低压
电器及其连接
电缆
和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在...
对地
绝缘
电阻
多少
为
合格
?
答:
1兆欧=1000000欧姆。也就是说每1伏电压1000欧姆电阻以上为
绝缘合格
标准。对于
低压
电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接
电缆
和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不...
棣栭〉