66问答网
所有问题
当前搜索:
低压发电机中性点接地
为什么变压器
中性点
要
接地
?
答:
1、当发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压,变压器
中性点接地
减少安全隐患;2、变压器中性点接地使暂态过电压水平也较低;3、运用变压器中性点接地时,当故障电流很大,继电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短,因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘...
柴油
发电机中性点接地
地刀为何在柴油机备用时候合着的,而并网后需断开...
答:
按照设计规程,无论柴油
发电机
是停下备用状态还是运行状态,其中心
点接地
刀闸都应当合上接地,只有在检修时,出口电源被完全切断后,才允许将中心点刀闸打开,以确保人身安全。如果为了供电可靠性,在发生单相接地时不跳闸而将发电机中心点接地断开,是不对的 ...
变压器和
发电机中性点
是共用的么?
答:
发电机中性点接地
保护跟变压器的中性点接地是可以共用的,但是要保险的话得在发电机中性点保护端使用接触器,当发电机启动时断开
中性点
非直接
接地
系统(如35kv电网,各种
发电机
)当中性点经消弧线圈接地时...
答:
小电流
接地接地
系统是指
中性点
不接地系统(包括中性点经消弧线圈接地系统),发生单相接地故障时,由于不构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多 中性点非直接接地系统发生单相接地故障时,接地点将通过接地线路对应电压等级电网的全部对地电容电流。如果此电容电流相当大,就会在
接地点
产生间歇性电弧,...
发电机
变压器
中性点接地
怎么保持相地电压不变(故障相除外)?
答:
中性点
直接
接地
就可以
发电机中性点接地
变压器副边并接电阻抽取零序电压问题
答:
要看你的
接地
变是什么样的,双卷变还是分裂变,双卷变 就不用了,没有必要。如果是分裂变,那么就最好设置一个 保护接地 在
低压
侧。
为什么三相
发电机
和变压器的
中性点
要
接地
?
答:
关于
发电机
或变压器“
中性点
”
接地
的解释,至今也没有人说明白。关于三相发电机的定子线圈,是由三根漆包线绕制而成的。按照人为电压、电流的需求、对定子硅钢片的导磁率及漆包线的线径、线长等参数进行计算,得出每根线为一组的3个220V电压。如果这样,3个220V从发电机输出,就需要接6根线。不经济...
10KV系统
中性点接地
方式:不接地..具体指的是什么不接地?求解。我们电 ...
答:
中性点接地
方式:小接地电流系统 是指中性点不接地或经消弧线圈、电阻接地,相线接地时其接地电流较小,保护报警(电源不退出),保证持续供电;大接地电流系统 是指中性点直接接地,相线接地时其接地电流大,促使过电流动作,使电源退出,保证安全;10.5kv属小接地电流系统,110kv及以上属大接地电流...
10千伏高压变压器
中性点
能直接
接地
吗?
答:
10KV/0.4KV变压器
中性点
并非直接接地。IEC标准对系统接地是有非常严格的要求的。它不允许在变压器室或
发电机
室将星形结点(也就是我们说的中性点)
接地接地
,而是规定PEN线(也即是零线)只能在
低压
配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,只能单
点接地
,否则会产生杂散电流。PE线则可以多点接地...
电力系统
中性点
直接
接地
和不直接接地系统中,当发生单相接地故障时各有...
答:
这种系统中发生单相接地故障时,出现了除
中性点
外的另一个
接地点
,构成了短路回路,接地相电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。不直接接地系统供电可靠性相对较高,但对绝缘水平的要求也高。因这种系统中发生单相接地故障时,不直接构成短路回路,接地相电流不大,不必立即切除接地相,...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜