66问答网
所有问题
当前搜索:
低压出线柜内部接线
低压
进线柜和
出线柜
电流不一样是什么原因?
答:
不一样是因为有无功补偿柜,
低压出线柜
的电流是有功电流+无功电流,出线柜旁边的无功补偿柜吧无功电流补偿了,输入的电流是有功电流,所以输入电流低,输出电流大,这是正常的。你把无功补偿柜关了电流就一样了,不过这样系统无功因数会降低,会罚款的。
配电室
低压柜出线
电缆头由谁安装
答:
配电室
低压柜出线
电缆头由总承包单位安装。根据查询相关资料信息显示,所有低压柜出线电缆全部由总承包单位负责,配电室低压柜出线电缆头也由总承包单位安装。配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。
高压出线柜和
低压出线柜
是怎么看出来的
答:
从开关的型号来分辨,G开头的电柜型号表示
低压
开关柜。GGD为交流低压配电柜。进线柜,就是从外部引进电源的开关柜。一般是从供电网络引入10kV电源,10kV电源经过开关柜将电能送到10kV母线,这个开关柜就是进线柜。
出线柜
,就是从母线分配电能的开关柜。从10kV母线经开关柜送至电力变压器,这个开关柜就是...
低压
总
柜
为什么要做翻排(框架开关为5000A)
答:
低压
万能式断路器按安装分类一般有二种,一种是抽屉式,一种是固定式。低压框架式断路器是固定式的一种。只有在进线
柜
为柜顶进线时才做翻排,一种为母线桥搭接,另一种为电缆搭接。总之,翻到柜上半部,是为了外部进线时搭接的方便考虑。
低压
配电
柜出线
的电压是多少谢谢
答:
根据国家新型节能产品交流
低压
配电柜的行业标准,低压配电
柜出线
的电压是:三相为380伏;单相为220伏。低压配电柜的主要技术性能:额定工作电压:380伏、660伏;使用频率:50赫兹;额定电流:水平母线系统1600到3150安,垂直母线系统400到800安;额定短时耐受电流:水平母线80千安,有效值每1秒,垂直母线50...
高、
低压
系统图包括低压电机控制柜吗,最好有详解。
答:
看业主的要求了,
低压
一次
接线
图里面应该有一个
出线柜
接到电机控制柜,它属于二级负荷,业主没要求你们这部分的话可以不再设计图里体现。另外整体的电力系统图是不是你们画,这部分应该包括电机控制柜的安放位置和接线。
柜内
的接线就由厂家提供了。
低压
馈线柜 电压监测应取进线端还是
出线
端??电容补偿柜的试验时是否需要...
答:
上,从位置上可以装在哪个柜上都可以,对馈线柜,也就是
出线柜
来说,是装在了进线端了;电容补偿柜需要作试验时,多为测量电容值,看电容量的变化情况,如果你的电容量测量仪比较先进,是不需要拆
接线
的,如果你是老式的电容量测量仪,就需要将电容器拆一来,一块一块地试验。
低压
进线开关柜和
出线柜
区别是什么?
答:
两个东西有可能一样也有可能不一样,关键看其在系统中发挥什么作用,同样是GGD柜,有人叫他开关柜,也有人叫他配电柜,安装位置和
内部接线
决定了它叫哪个名字贴切点,业内常把
低压
配电的低压进
出线柜
叫做开关柜,而把配电房以外分散在其他部位安装的叫做配电柜,尽管个例中也有将外部配电柜型设计成GGD...
低压柜
不同开关
出线
可作双拼电缆吗
答:
低压柜
不同开关
出线
不可作双拼电缆。根据查询相关公开资料显示,两条电缆不是同规格同型号的是不能并入一个开关的,这是对并接电缆的要求。
临时用电系统,变压器
低压出线
侧使用4芯电缆,总配电箱处零线排与地线排...
答:
你这样的做法没有问题,变压器出来后因为没有用电设备,而且中性点距总配这一段距离很短,电阻可以忽略不计,可以看做就是TN—S。按照王厚余先生的意见,只要电源中性点接地,可以从配电柜引出除IT以外的各种保护方式,包括TN—C,TN—S,TN—C—S、TT等。
<涓婁竴椤