答:
条件找到了,在用传送指令将压力值 传送到一个数据存储区里,然后在用移位指令将数据存储区里的数据 移位一步,每一次记录压力值 就移动一次,触摸屏用数据显示元件显示对应的数据区里数据就是。比如假设数据只占用一个。设定用存储器D500--D509来保存10个记录值,条件满足了就将压力值传送到D500里,...
plc
接收不到
感应器
的
信号
答:
如果没有,就不对,检测电路。如果你的
感应信号
是模拟量输入,
进入PLC
AD模块,用万用表量一下AD模块每一路之间是否存在电压或电流(电压有0-10V,0-5V,-10-10V,电流有4-20MA,0-20MA等,具体看你PLC要求),如果没有电压或电流,检测传感器供电是否正常,传感器是否是好的。
人体
感应
模块PIR可以直接连接
plc
吗?
答:
如果需要将 PIR
感应
模块与
PLC
连接起来,就需要使用相应的接口进行转换。例如,可以使用模拟量转换器将 PIR 模块输出的模拟
信号
转换为 PLC 可以识别的电压信号;也可以使用数字量转换器将 PIR 模块输出的数字信号转换为 PLC 可以读取的信号格式。这样就可以在 PLC 中编写程序,根据 PIR 感应模块的信号...
西门子S7-300与
传感器怎么
连接?
答:
要看你的传感器是什么信号。一般
PLC
接收的的信号是标准信号,例如电流信号4-20mA、电压信号0-10V、电阻信号PT100等等,如果你的传感器是标准信号就直接接到PLC上就可以了,但也要考虑信号类型,因为这关系到模块选型、硬件组态、接线等步骤。如果不是标准信号那么就要经过变送器把
传感器信号
转换为标准信号,...
位移
传感器
和
PLC
的连接问题
答:
是-10~+10VDC呢,还是0~10VDC,搞清楚后,选支持该
信号
类型的模拟量输入模块,依照该模块的说明或在线帮助接线,即可。不用特殊的程序来分析,位移
传感器
是滑动电阻而已,它的输出信号在测量范围内,和位移是成线性的,因此测量范围对应信号范围计算出对应的线段,即可通过实时数据求出实时位移。
PLC
与
传感器
之间
信号
传输
答:
首先排除干扰。避免衰减的话:1,采用电压形式;2,在传输的这200米中增加一个或是2个有源的
信号
隔离器,一路一路出的那种。如果在不考虑成本的情况下可以这么做:用无线传输,就是在
传感器
采集完成后的数据以无线传输的形式发送出去,再由
PLC
主站这边接收,这样就不受距离影响了。
PLC与压力变送器如何实现通信 一台带RS485的
PLC如何
与一个带RS485的...
答:
压力变送器主要是把压力值转换成模拟量4-20mA,现在多有数字式的,自带转RS485的接口,通过此接口即可与
PLC
进行物理连接。但一般总线上我们使用POWERBUS跑数据而不是使用485,在数据到达主机(PLC)端时再转回RS485,使用的硬件为EV721/HP(见POWERBUS官网)。原因是485的致命缺陷,多节点上传数据会烧...
振动
传感器如何
与
PLC
连接,能直接将其输出端与PLC的输入端相连接吗...
答:
带模拟量输出的可以,不带的只能通过rs485通讯接入,或者通过定制转换模块后接入。
对于压力
传感器
传来的电
信号
必须通过什么模块和
plc
相连
答:
拟量输入。对于压力
传感器
传来的电
信号
必须通过拟量输入模块和
plc
相连,模拟转换阀压力传感器的主要作用是将压力
信号
转换成相对应的电信号。
投入式液位
传感器怎么
与西门子
plc
s7-200通讯?
答:
模拟量的程序:LD SM0.0 ITD AIW0, AC0 DTR AC0, AC0 -R 6400.0, AC0 /R 25600.0, AC0 R 1000.0, AC0 ROUND AC0, VD100 RS485(modbus协议)要设置存储地址否则会有错误 LD SM0.0 = L60.0 LD SM0.0 = L63.7 LD L60.0 CALL M...