66问答网
所有问题
当前搜索:
什么叫短路试验
做发电机
短路
特性
试验
的目的是
什么
?
答:
短路
特性
试验是
发电机在三相短路下运转时,测量定子电流与转子电流关系的试验。试验目的与空载特性试验基本相同,它可以检查定子三相电流的对称性,结合空载特性试验可以决定电机参数和主要特性。
变压器的
短路试验
是
什么
?
答:
变压器
短路试验是
一相短路,短路时电流很大,因此,在原边加很小的电压,使副边电流达到额定值为止。一般在高压边加电压,将低压边短路。
变压器
短路试验
怎样做?
答:
变压器的
短路试验
就
是
将变压器的次级线圈短路,在初级线圈加上额定频率的交流电压使变压器线圈内的电流为额定值。变压器次级短路时,等效到初级侧的等效电阻非常的小,为试验安全和防止变压器过载,试验用的电源要用限流供电。此时所测得的损耗为短路损耗,所加的电压为短路电压,短路电压是以被加电压线圈的...
怎样做电动机空载试验?怎样做电动机
短路试验
?
答:
短路试验是
用制动设备,将其电动机转子固定不转,将三相调压器的输出电压由零值逐渐升高。当电流达到电动机的额定电流时即停止升压,这时的电压称为短路电压。额定电压为 380 伏的电动机它的短路电压一般在 75~90 伏之间。短路电压过高表示漏抗太大。短路电压过低表示漏抗太小。这两者对电动机正常运行...
变压器
短路试验
的目的?
答:
变压器的
短路试验
通常
是
将变压器的一侧绕组(通常是低压侧)短路,而从另一侧绕组(分接头在额定电压位置上)加入额定频率的交流电压,使变压器绕组内的电流为额定值,测量所加电压和频率,这一试验就称为变压器的短路试验。进行该试验的目的是要测量短路损耗和阻抗电压,以便确定变压器的并列运行;计算变压器...
变压器
短路试验
B相无电流室怎么回事
答:
变压器
是
试验项目有很多,你提的
短路试验
就是测量变压器的“铜损”,也就是变压器的线圈的损耗;还要一个叫“铁损”,就是变压器的空载试验,也就是变压器的铁芯损耗了。
为
什么
要进行变压器
短路
和空载
试验
?
答:
1、变压器
短路试验
,主要
是
检查短路阻抗,是在更换绕阻后或视其它试验情况必要时决定进行短路试验,检查与上次试验值有无明显变化。试验电源可用三相或单相,加在高压侧,低压测短接;试验时电流可用额定值或较低电流值,如制造厂提供了较低电流下的测量值,可在相同电流下进行比较。如厂家无特别说明,低压...
变压器负载试验和
短路试验
是否为同一项试验?
答:
是
将变压器一侧端子短接,在另一侧施加电压,让线圈中流过额定电流,此时所加的电压即为变压器的阻抗电压,此时变压器所消耗的功率即为变压器的负载损耗。正因为如此,负载试验通常也称为
短路试验
。通常只测额定档。但要搞清楚,这个短路试验与突发短路试验(测量变压器承受短路能力试验)完全不是一回事。
麻烦你给我讲下空载试验和
短路试验
呗
答:
这俩个实验都是为了得到变压器的损耗数据,空载
试验是
为了得到P0这个数据,具体做法是:二次侧开路,在一次侧加额定电压,这时变压器的损耗即为空载损耗,也即铁心损耗,这是由于变压器二次侧开路,故流经绕组的电流很小,在绕组上损耗可忽略不计。
短路
实验的具体做法是:将变压器二次侧短路,在一次侧加...
什么是
同步发电机的三相稳态
短路
特性
试验
答:
就
是
把发电机出口三相短接,在发电机转子加上一定的励磁,使定子电流达到额定值,这就是发电机三相稳态
短路试验
。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器短路试验的目的是
变压器的铁损与什么有关
变压器的铁损
变压器短路