互感器电表偷电实物图
把电子
电度表
电流
互感器
短路了,
电表
还走,为什么
答:
把电子
电度表
电流
互感器
短路,
电表
还走,是因所用短路线太长或较细,用短而粗的导线(6mm2)短接,OK!
带电流
互感器
的
电表
,电表的进线有电,出线没电,这样是电表坏还是互感器坏...
答:
这两个是原理图和实际接线图。通过图可以看出,要是
互感器
二次通的话,可以认为互感器基本上没问题。那就很可能是
电表
坏了。另外,电表的电压线圈是要接相线的。所以有电。
请问,用电问题,这个
图片
是的
电表
接的线路,用电有没有
偷电
的可能,
答:
这个就不要想了,
偷电
是违法行为!如有帮助请采纳,或点击右上角的满意,谢谢!!
有电流
互感器
的三相四线制
电度表
如何窃电
答:
三相四线式电能表窃电方法主要如下:1 在三相四线计量回路内任何位置切断
电能表的
一、两相或三相电压,使电能表少计。2 在三相四线计量回路内切断电能表的连接零线,使电能表少计。3 在三相四线计量回路内,将一、两相或三相电流
互感器
二次侧开路,使电能表少计。4 在三相四线计量回路内,将一、...
三相四线插卡
电表
带
互感器
,怎么实现欠费断电,要详图
答:
三相
电表互感器
接线基本要求:1.
电度表
的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1.5mm²;电流回路应不小于 2.5mm...
三相四线
电表
加
互感器
接线图
答:
三相四线
电表
加
互感器
接线图如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
互感器电表
接线图
答:
带
互感器
的
电表
接线,A相电源接2端子,1-3接A相互感器二次端子,B相电源接5端子,4-6接B相互感器二次端子,C相电源接8端子,7-9接C相互感器二次端子,10号接入零线电源
宿舍的的单相电子式预付费
电能表
可以
偷电
吗? 我准备把图中的线直接
答:
你自己都说直接驳在一起,不过
电表
了,电表当然就不会转了。前提是你有这个胆量,不怕触电,不怕被查到。
偷电
是违法行为,电表和电表箱都会有封条的,而且这么透明的盒子,你当真要这样做吗?
...三相四线式有功
电能表
3X1.5(6)A VV
互感器
选用的是 200/5 母线...
答:
N线 接在最后面的 任意两个端子上 都行吗?
电表
和
互感器
选用的 合适 吗?会不会 显示的 用电量少于实际的用电量? 求解答!如果,在上图中互感器从P2进P1出但是二次回路却是从S1到S2没有把S1、S2的位置倒换(我们公司有位师傅就这么接的但是电表却没有反转),这样接没问题吗?会有什么后果?
怎么查电子
互感器偷电
答:
K1、K2接反 2、电源接入P1进线(穿入)p2接负荷 3、同明端:A相电压与A相
互感器
K1、K2接入
电能表的
端子1(A相K1)、2(A相电压)、3(A相K2)同名端如接错造成向量图发生改变,电流电压方向相差180度