66问答网
所有问题
当前搜索:
为什么用三相五线制
三相五线制
系统中,电机内部接了PE线,
为什么
外壳还要接地?
答:
外壳接地为保护零线PE线的重复接地,其作用是为了防止保护零线PE线断线,导致所以接零的电器设备外壳带电。其实是起到一定的作用的,只是发生单相短路时,产生的短路电流不一定能使线路上的保护开关动作,所以要求要安装漏电保护器。零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一...
三相五线制
照明回路,A相:12A、B相:11.9A、C相:10.5A、N线:23.8A...
答:
零线电流太大了。主要是用的LED灯产生“三次谐波 ”造成的。零线电流有两种可能产生:1、
三相
不平衡造成,但是零线电流不会超过火线电流。2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。同时零线电流过大还会引发火灾,用广州市叁思电气的零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题...
三相五线
系统中,零线
为什么
不能重复接地?
答:
取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机
使用
。
三相五线制
中五线指3根相线加一根地线一根零线。2、不重复接地是对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快的引回大地,需要仪器直接接地,而不是重复接地。
我们单位用的是
三相
四线制照明线路 请问
为什么
有一间房子里面的电器外壳...
答:
标准的做法都是
三相五线制
,有些为了省线所以用的三相四线,再在终端自己加根接地线;经过本人分析觉得你说的问题原因如下:1、你自身用的电器为两线插头,外壳漏电后不能通过插板上的接地头传导到地上 2、电器上用的是三芯插头,但却没有做接地 3、通过插板进行联接的,有些质量差的插板为了省钱...
工地
三相五线制
配电系统中N线已接入漏保,如否还要把N线接入开关中?
为什
...
答:
一般的总漏电开关会设置100毫安,200毫安和300毫安的总漏电保护,而分漏电开关会设置10毫安15毫安30毫安的保护定值。您这个提问没有描述清楚,但必须提醒你一条:如果要把零线接入开关,在
三相
四线制中,零线必须能够确保先合后分!否则会造成缺零烧设备!零线只能接入开关上写有N标志的端子。总漏电保护...
三相
四线
制为什么
不能断中线?
答:
中线的作用在于当负载不对称时,保证各相电压仍然对称,都能正常工作;如果一相发生断线,也只影响本相负载,而不影响其它两相负载。但如果中线因故断开,当各相负载不对称时,势必引起各相电压的畸变,破坏各相负载的正常工作,所以在
三相
四线制供电系统中,中线是不允许断路的。三相四线,其中三条线路...
三相五线制
供电系统中,三相负荷不平衡会引起电压波动吗?
为什么
答:
不会引起电压波动
三相
电压或电流不平衡会对电力系统和用户造成一系列的危害,主要有以下几个方面:(1)引起旋转电机的附加发热和振动,危及其安全运行和正常出力。(2)引起以负序分量为起动元件的多种保护发生误动作(特别是电网中存在谐波时),严重威胁着电网的安全运行。(3)电压不平衡使发电机容量利用率下降...
三相五线制
中 零序保护只把N穿入零序互感器,其他线不能穿入零序互感器...
答:
漏电保护器是由零序电流(压)互感器、漏电放大器、脱扣机构、主开关、试验按钮等五部分组成。以
采用三相
四线漏电保护器为例,在三相四线电网中,三相四线合成电流关系为: IU+IV+IW+IN=0四线穿人零序电流互感器,合成电流为零,互感器二次侧无电流流动,所以磁通为零,剩余电流动作保护装置不动作...
三相五线制
"零线碰到地线"
为什么
会跳闸?
答:
三相五线制
包括
三相电
的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。中性线(N线)就是零线。三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。凡是
采用
保护接零的低压供电系统...
三相五线制
中pe线和N线照理说是没有电压的
为什么
下面的图里还有电...
答:
你的PE线接地不良,N线连接点接触不良,所以产生回路电压。可以说线路时间太久,接点氧化所致,整修一下吧。