中性点小电阻接地单相短路
中性点
不接地系统,在系统发生
单相接地
故障时(譬如C相发生接地故障),三相...
答:
中性点不接地系统在正常情况下,由于对地分布电容相等,所以中性点对地电压近似为零,但并不是想
中性点接地
系统那样被咬死的。当C相接地(金属接地)后,C相对地电压为零,中性点电压会抬高至相电压。由于在不接地系统中,
单相接地
是不会产生电流(对地分布电容的容性电流不算),即不会产生额外负载,...
单相接地
时,为什么
中性点
会偏移呢?
答:
三相四线制一相火线接地,首先会触发过流保护装置,切断线路。若不考虑保护的因素,如果中性线接地良好,则不会对其他两相造成影响。但实际情况往往不尽人意,由于施工和接地环境的影响,
中性点接地
不会达到理想状态,中性点与地之间多多少少存在
电阻
,
单相接地
故障会导致三相严重不平衡,造成中性点偏移,...
为什么
中性点
直接
接地
的变压器供电可靠性低?
答:
缺点:供电可靠性低,一相接地就会使
接地点
和
中性点短路
。必须立刻切除接地相,甚至三相。优点:相对不接地,绝缘费用低,110kV以上,直接接地,中性点不接地,不接地。优点:供电可靠性高。缺点:对绝缘水平要求高(接地时,非接地相对地电压由相电压变成线电压),60kV以下不接地,消弧线圈接地,减小了...
什么叫做大电流
接地
系统?
答:
所以叫大接地电流系统。大接地电流系统--在接地电力系统
中性点
直接接地的三相系统,当发生
单相接地
故障时,
接地短路
电流很大,所以叫大接地电流系统。一般110kV及以上系统或380/220V的三相四线制系统。我国标准为:X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统 注:X0为系统零序电抗,X1为系统正序电抗。
为什么
接地
电网的
单相
触电比不接地电网的危险性大
答:
因为
中性点
直接接地电网
单相接地
就是
短路
!单相触电是承受相电压。中性点不直接接地电网单相接地不构成回路,只要电容电流流过,所以触电危害小得多。针对低压电力系统单相触电对人体的伤害而言,当然是直接接地的危害大,因为直接接地的电网短路电流很大,相电压经过人体直接进入大地,由于人体
电阻
很小,很快就会...
如果
中性点
不
接地
,
单相
触电的时候,怎么形成的闭合回路?
答:
理想状态下,三相电源
中性点
不
接地
时
单相
触电不形成闭合回路。但是由于设备、线路绝缘
电阻
、对地电容的存在,单相触电时可能通过这些途径形成闭合回路,包括相间和对地。
中性点
不接地系统发生
单相接地
答:
所以不可能形成跨步电压。
单相接地
故障可以继续运行2小时是有条件的,就是当单相接地电流小于5安培的时候,规程允许只发出报警而不跳闸,可以处理事故。但是如果接地电流大于5安培时,就应当采取跳闸措施了,大于10安培的时候,就应当采取措施抑制接地电流,或者采用中心点高
电阻接地
方式了。
系统
短路
时,对
中性点接地
变压器影响
答:
中性点电流增大,中性点电位上升。1、中性点电流增大。
短路
电流会通过中性点接地变压器的中性点,导致中性点电流增大,会引起
中性点接地电阻
过大,影响系统的正常运行。2、中性点电位上升。当系统发生短路时,电流会通过中性点接地变压器的中性点,导致中性点电位上升,会引起设备绝缘击穿或电气火灾等安全事故...
...民用电10千伏系统
中性点接地
吗?为什么
单相接地
时电压会降低,电流会...
答:
平时10KV中性点系统是有
中性点接地
的,这样可以防止发生过电压损坏设备。
中性点
不
接地
系统发生单项接地时,非故障项的相电压升高1.73倍。请问为...
答:
我国大部分6 一10kV 和部分35 kV 高压电网采用
中性点
不接地运行方式。其主要特点是:当系统发生
单相接地
时,各相间的电压大小和相位保持不变,三相系统的平衡没有遭到破坏,因此,在短时间内可以继续运行。但是,为了防止故障扩大,造成相间
短路
;或者单相弧光接地时, 使系统产生谐振而引起过电压,导致系统...