66问答网
所有问题
当前搜索:
丙类厂房室内喷淋水池容积
消防
水池
的国家标准设计规范
答:
当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防
水池的容量
可减去火灾延续时间
内
补充的水量;2、补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;3、消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;4、容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立...
消防
水池
答:
5 消防
水池
要供消防车取水时,根据消防车的保护半径(即一般消防车发挥最大供水能力时的供水距离为150m)规定消防水池的保护半径为150m。消防水池要能够供应其保护半径
内
所有建、构筑物灭火所用消防用水,且不会受到建筑物火灾的威胁。因此,消防水池取水口距离建筑物不应小于15m,距甲、乙、
丙类
液体储罐不宜小于40m...
室外给水、消防、自喷管道验收规范是什么
答:
3.6.2 条为不同场所的火灾延续时间,需要注意的是甲乙
丙类厂房
和仓库的火灾延续时间为3h,住宅一律为2h,这里还要注意一个商住楼的概念,商住楼可以按2h来考虑。 4.1.3 条需要特别注意,一是市政给水可以做为消防水源,且宜采用市政给水,因为市政给水较为安全可靠,二是雨水清
水池
,中水清水池,水景和游泳池等可作为备用...
消防
水池
用水量计算
答:
1、室外消防栓用水量:25*3.6*3=270M3 2、
室内
消防栓用水量:10*3.6*3=108M3 3、市政进水管没提供管径及流量,不考虑减去补水量,即
水池容积
为:室外消防栓用水量+室内消防栓用水量=270+108=378M3,应选D。
什么是消防取水口
答:
②每个消防水池的最小容量不宜小于3Om3,消防
水池容量
超过1O00m3时,应分设成两个。③消防水池的补水时间(水池从无水到完全注满所需要的时间)不宜超过48小时,但缺水地区则可延长到96小时。④供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、
丙类
液体储罐的距离...
都什么情况下要设消防
水池
和消防水泵房?是个建筑就得有么
答:
消防
水池
设置规定:符合下列规定之一的,应设置消防水池。1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足
室内
、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计...
室外高压补偿电容距离地面多少距离,国标规范
答:
当丁、戊类的地上
厂房内
设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积不限。厂房内局部设置自动灭火系统时,其防火分区增加面积可按设置自动灭火系统部分的建筑面积减半计算。 条文示例十四的3.3.3条规定了设了
喷淋
系统,防火分区面积可以扩大。也就是说设置喷淋系统可以有两个目的:一是为了防火、灭火、控火;一...
消防水泵、消防水箱、消防
水池
、启泵按钮的使用?
答:
一、常高压给水系统不需要消防水泵和高位消防水箱等设施。因为是常高压,所以不存在水压不足或缺水的情况,所以不用设。二、临时高压给水系统当然要设消防水泵、消防水箱(即高位水箱)。因为水压满足不了设计,因此增加了临时给压系统,在发生火灾时由消火栓泵从消防
水池内
抽水增压进行灭火。消防水池负责提供...
消防车道的最小宽度是多少?
答:
工厂、仓库应设置消防车道,一座甲、乙、
丙类厂房
的占地面积超过3000m²时或一座乙、丙类库房的占地面积超过1500n²时,宜设置环形消防车道,如有困难,可沿其两个长边设置消防车道或设置可供消防车通行的且宽度不小于6m的平坦空地。供消防车取水的天然水源和消防
水池
,应设置消防车道。消防...
消防泵房、消火栓的规范及规定
答:
一、消防泵房:1、独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。2、消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下
室内
地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。3、消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。4、消防水泵房、消防控制室的服务半径,...