66问答网
所有问题
当前搜索:
三菱plc怎样仿真和监视
三菱plc
程序修改一点 修改前的程序还成
监视
吗?接触的是西门子的,只知...
答:
不可以的会显示两次的程序是不一样的 和西门子一样的 都会要求比较程序的额
我刚学
三菱PLC
,用
仿真
软件仿真了,蓝色高亮显示是什么意思,这有什么意义...
答:
蓝色显示的地方就是已经接通的地方,
PLC
检测程序对错,只是检测程序符合不符合他编程的格式,要是想检测说自己这个程序再设备上能不能正常运行是检测不出来的,这个就要自己调试了!
三菱PLC
速度检测及显示
答:
用旋转编码器,
PLC编程
时用速度检测指令SPD,除了触摸屏以外,便宜点的用文本显示器。
三菱PLC编程中如何
使用计数器C及辅助继电器M?
答:
1.内部计数器C 内部计数器是在执行扫描操作时对内部信号(如X、Y、M、S、T等)进行计数。内部输入信号的接通和断开时间应比
PLC的
扫描周期稍长。(1)16位增计数器(C0~C199) 共200点,其中C0~C99为通用型,C100~C199共100点为断电保持型(断电保持型即断电后能保持当前值待通电后继续计数)...
三菱PLC
程序
监视
,~~~帮忙解答问题可能在哪?有图片
答:
不用图片了...大哥是你一个地方没选对...MUL是16位操作最大输入4个9(9999),DMUL是32位操作最大输入8个9(999999999).如果用MUL你算小一点的数应该没问题的,D20XD14小于32767就没问题...你只要看下图就不会有负数了... 加你QQ了......
三菱PLC
程序
监视
时,输入信号的2个条件都满足了,但输出不动作。具体见...
答:
很简单,程序的下面有对Y004线圈的复位。可以试试把红框出的输出Y004改成其他没用过Y,再
监视
,如果导通了,就说明Y004再其他地方被复位,用CRAL+F快捷方式查询何处被占用
三菱plc仿真
时
怎样
改变定时器设定值?
答:
将
仿真
软件停止,按F2就可以改写了,比如,T0 K20 定时是2秒,如果改5秒那就是T0 K50,改好按F4变换程式,然后再写入就可以了
三菱plc和
变频器通讯四,plc程序的编写
视频时间 04:33
Gx simulator6-c
三菱plc仿真
软件在模拟使用时,提示含有未变换梯形图...
答:
因为你编写完程序后没有编译,程序条还是灰色的,这时就按
仿真
就会出现上图问题,要养成写完程序立马编译,保存的好习惯。解决方法,如下图,先编译,在仿真:祝你好运!
怎样
用
三菱plc
编程软件检测输入与输出故障
答:
输入和输出点的故障是无法在程序里面检测的。每个扫描周期只刷新输入和输出点的状态,如果输入或者输出点损坏,造成的结果是触点长期接通或者断开,这个情况
PLC
是无法判断好坏的。