初学者请教
三菱PLC
的:《FROM》这条
指令
是什么意思?请举例说明一下。如...
答:
以
PLC
为中心,有TO 和FROM两条
指令
,FROM是指从一个地址中读取数据,FROM K0 K8 D317
K1
代表从PLC后面接的第一模块(K0)的第8位(K8)地址中读取数据,读取的数据长度为一位(K1),然后保存到D317中。TO刚好相反。
三菱plc
中,T0 k0 k0 h1111
k1
是什么意思
答:
将H1111写入到第一个特殊模块(第一个K0)的BFM#0(第二个K0)中,只写入这一个(
K1
)数据。至于这个
指令
为这么写是什么意思就不知道了,这个得根据连接的模块进行判断。望采纳。。。
三菱plc 编程
中MOV
指令
答:
三菱PLC
---MOV
指令
指令格式:MOV S D S 进行传送的数据或者数据存储字软元件地址 D 数据传送目标的字软软件的地址 指令解读: 当驱动条件成立时,将原址S的二进制数据传送至终地址D 指令作用:一个对字元件进行读写操作的指令,也可以对位元件进行复位和置位操作 例:对字元件进行数据写入 MOV ...
5.
PLC编程
中
K1
XD00、K2XD20、K2Y0、K1Y000分别是什么意思,这种格式...
答:
K1
XD00、K2XD20这两个我没见过,K2Y0的意思是Y0~Y7八个输出,K1Y000的意思是Y0~Y3四个输出 ,K1是指4个,K2是指8个,K3...K4...你明白的。一般应用在多个不连续输出 我用
三菱
传送
指令
举个例吧 如果你要Y0 Y1 Y3得电输出 指令如下:MOV K11 K1Y0 K11转化成二进制是1011,代表的是Y...
三菱plc
suM
指令K1
m1是从m1到m7吗?
答:
K1
M1是从M1开始的K1*4位,也就是M1,M2,M3,M4这四位。不是到M7。这种是位组合形式,与
指令
无关。望采纳。。。
三菱PLC
的七段译码
指令
让显示器依次显示从0~F。指令这样写看行吗ld x...
答:
大哥,虽然不怎么你的意思,但你说用七段译码
指令
让显示从0~F,意思就是从1到15显示,那还不如这样 ldp x0```inc d0 ld m8000``` BCD d0 k4y0 你用MOV每个数都要占一行 如果绕做时间显示的话,就用m8013-8014和D8013-D8018,只要把设定值传送到里面就行了,如果个是在外围设定的话用...
求
三菱PLC
模拟量程序例子
答:
TO K0
K1
7 H1
K1
TO K0 K17 H3 K1 FROM K0 K0 D2 K1 ; 选择ad输入通道2 ;启动输入通道2的ad转换 ;把通道2的当前值存入寄存器d2 LD M4 TO K0 K16 D4 K1 TO K0 K17 H4 K1 TO K0 K17 H0 K1 ;d4是数值的模拟信号输出,值在0--255之间 ;启动输出通道的da转换处理 ;在编辑...
三菱PLC
编程问题
答:
[D>= D2104 K-600]意思是D2105D2104组成的32位寄存器中的数据大于等于十进制常数-600时,导通运行后面的
指令
。[D<= D2104 K600]意思是D2105D2104组成的32位寄存器中的数据小于等于十进制常数600时,导通运行后面的指令。[D< D650
K1
3000]意思是D651D650组成的32位寄存器中的数据小于十进制常数...
三菱PLC指令
TOH6o1 H2oO0 Do
K1
答:
应该是TO H601 H2000 D0
K1
,注意零和欧,意思是将第602个扩展模块的BFM#2000中的数据赋值到D0中,只赋值这一笔数据。望采纳。。。
懂
三菱PLC
的帮个忙 小女子在此谢谢啦
答:
CML取反
指令
你的Y0 Y1 Y2 Y3全亮是因为D20=0所以0取反就是1,这样就接通了。同理你给D20赋值1就取反为0,就都灭了。
K1
Y0是表示Y0-Y4,K1表示4个,Y0表示Y0开始的4个。K2Y0就表示Y0开始的8个。