三菱plc编程
软件上怎样画状态流程图。它和梯形图能互相转换吗?急急急...
答:
新建工程为
SFC
设置0块为梯形图输入引导
程序
。设置1块为为SFC,输入状态图,按F5即可,画完后按F8就OK了。和梯形图互转换:点击工程--编辑数据--改变程序类型即可。
三菱plc 的sfc
图中 s0怎么不输入?
答:
s0是各个操作 一般外围没问题,S0是没问题的,我看你那图,你干嘛不编一个简单
程序
啊。s0是就好编的。
我在做
SFC三菱PLC程序
时'用PLSY给伺服驱动器发脉冲'系统用到了暂停按钮...
答:
数据寄存器D8141、D8140是Y0的输出脉冲数累计,D8143、D8142是Y1的输出脉冲数累计。只能将PLSY的指定脉冲数量设为K0,也就是无限输出,然后检测上面那几个数据寄存器的值,达到值后手动关掉PLSY。
三菱PLC
SFC
中步号和转移顺序不一样
答:
初始步0和步10之间要加转移条件的,在
sfc
中不能有两个连续的步之间不加任何转移条件,或者两个连续的转移条件之间没有步块。如果实在不行就在0和12之间加转移条件ld s0 tran.ps:如果出现两个连续的转移条件但是它们之间没有状态步块,就加上一个状态步,不对该状态步编制梯形图即可。
三菱PLC编程
,机械手控制,
SFC编程
转换成梯形图出现双线圈。请高手帮忙...
答:
有方面的知识点你没弄明白,在
SFC
当中是允许双线圈的,但在梯形图当中是不允许的。一旦用了双线圈要特别注意 转换成梯形图,做
程序
检查的时候,把双线圈前面那个勾去掉,意即忽略双线圈检查
三菱PLC
SFC编程
应用
答:
SFC编程
应用
三菱PLC
里有个输出指令TRAN是【条件转移】的意思。
三菱plc编程
中的tran代表什么意思
答:
代表
SFC编程
中的条件转换。转换条件是与转换相关的逻辑命题,转换条件可以用文字语言来描述,如“触点A与触点B同时闭合”;也可以用表示转换的短线旁边的布尔代数表达式来表示,如“I0.1+I2.O”。S7 Graph中的转换条件用梯形图或功能块图来表示,如果没有使用S7 Graph语言,一般用布尔代数表达式来表示...
请教,
三菱PLC
中TRAN是什麽意思
答:
代表
SFC编程
中的条件转换。转换条件是与转换相关的逻辑命题,转换条件可以用文字语言来描述,如“触点A与触点B同时闭合”;也可以用表示转换的短线旁边的布尔代数表达式来表示,如“I0.1+I2.O”。S7 Graph中的转换条件用梯形图或功能块图来表示,如果没有使用S7 Graph语言,一般用布尔代数表达式来表示...
看
三菱sfc编程
的,还是有些不懂,想请教一下网络上的前辈
答:
sfc编程
应用
三菱plc
里有个输出指令tran是【条件转移】的意思。
三菱PLC
用
SFC编程
时,如果有一步不做任何动作,但它有一个问号,该如何消...
答:
空步在选择或并列步中有时有必须的,问号不用消除。