66问答网
所有问题
当前搜索:
三相电路中总得有功功率等于
三相
电一千瓦
等于
多少安
答:
三相
四线制380V50HZ的电,一千瓦
等于
1.788安。根据三相四线制
功率
计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=1000÷(1.732×380×0.85)=1.788安培。
10KV 1000KVA变压器一般情况负载电流为多少安?
答:
10KV,1000KVA变压器一般情况负载电流为1787.545安。假设变压器效率是95%,输出电压是380V50HZ的交流电。根据
三相
四线制
功率
计算公式:P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)I=1000000÷(1.732×380×0.85)=1787.545(安培)
三相
电一千瓦
等于
多少安
答:
三相
四线制380V50HZ的电,一千瓦
等于
1.788安。根据三相四线制
功率
计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=1000÷(1.732×380×0.85)=1.788安培。
一个
三相
380v
电路中
,电阻性负载每小时消耗多少度电
答:
2、如果是三相电动机,它的耗电为(380V×20A×1.732×Cosφ×η×时间1小时)÷1000 。以功率因数 0.8、效率为 0.75计算,耗电
等于
7.89792度电。
三相电路
的
总功率
。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分;
功率有平均功率
(即
有功功率
)、无功功率和视在功率之分。
三相功率
测量方法
答:
二表法 ①适用范围:三相三线制电路(无论负载是否对称)②测量结果:
三相总功率
P=P1+P2 ③接线方式:两表法接线方式: 电流支路串于任意两线中,其通过电流为
三相电路
的线电流,电流线圈的发电机端须接至电源的一侧;电压线圈的发电机端接至该表电流线圈所在的相线上,另一端接到无功率表...
三相
发电机的 视在功率 额定功率 无
功功率
/ 线电压 相电压 / 线
电路
...
答:
三相
发电机的视在功率:S=√3 x U x I 其中:U I 是线电压和线电流(在三相系统中,不指明,一律是指线电压和线电流)。三相发电机的
有功功率
:P=√3 x U x I x cosφ 三相发电机的无功功率:P=√3 x U x I x sinφ 三相发电机的额定功率:在发电机的电流达到额定电流,功...
三相
交流电
功率
如何计算?
答:
1》供电电压是交流
三相
电,每相电压为220V,电机额定电压为380V,额定电流为15A(应该是15KW△接的),可将电机改为Y接以适应三相220V运行,其计算公式U=220V,电压低了,电流大了,
功率
保持不变。2》当三相电压为380V时,三相异步电机在原有接法中不论Y接还是△接,其计算公式U=380V。3》当三相...
功率
因数的含义及功率因数的影响
答:
在单相交流
电路中
,已知单相交流电路的功率因数COSφ的概念是
有功功率
P与视在功率S的比值,即:COSφ=P/S 这对
三相
交流电路同样也是适用的,只是此时的COSφ是指三相交流电路的功率因数,P和S是指三相交流
电路总
的有功功率和总的视在功率。由此可见,功率因数越大,表示电路中用电设备的有功功率越...
二瓦特表法测量
三相电路有功功率
的原理
答:
对称的
三相功率
可用一只单相功率表(瓦特表)测量,对于三线制非对称三相功率,要用两只单相功率表(或由两只单相功率表组成的二元三相功率表)测量,它们分别称为一瓦特表法和二瓦特表法。
三相电路
的
总功率
。它
等于
各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分;
功率有平均功率
(即
有功功率
...
二瓦特表法测量
三相电路有功功率
和无功功率的原理
答:
对称的
三相功率
可用一只单相功率表(瓦特表)测量,对于三线制非对称三相功率,要用两只单相功率表(或由两只单相功率表组成的二元三相功率表)测量,它们分别称为一瓦特表法和二瓦特表法。一瓦特法只能用于三相对称电路的功率测试,三相功率之和
等于
单相功率读数的三倍。二瓦特法采用两个功率表测量
三相电路
...