66问答网
所有问题
当前搜索:
三相电单相用电笔测是多少伏
三相电
为什么
用电笔
试缺一相而电机转
答:
你是说
用电笔测
有一相电笔的氖泡不亮的情况吧,我也碰到过,但电机能正常的转动,相反的用电笔测零线而氖泡亮,而把不亮的一相和零线对调后,电机却不能正常运行。这是由于不亮的一相在上方有接地的地方,或是
三相
负载严重不平衡,使中性点电位不为零,从而使那一不亮的一相的电位降低。而使零线的...
a b c
三相电
、
用电笔测试
都有电,用万用表测试a c 没电压、电动机无法运...
答:
你把N线和你说的那C相弄混了吧。正常的三相四线,
三相电
当然任意挑出两根线之间都有相同的电位差啊。三个相位是0,120,240。而零线是接地的。
三相
380
V
电源测量时有电压,但是
用电笔测量
缺一相?
答:
可能是缺那一相存在接地的可能,查查线路 也有可能是设备有绝缘损坏接地了。我在补充一句:你的情况我恰好遇到过,是一个小型工厂,也是
电笔测试
有一相不亮,用万用表测试却电压正常,电动机也能用,问题和你一模一样。那个工厂是有个电动机有问题,有一相绝缘对地击穿。他吧那个电动机修好了就恢复...
三相电用电笔测
都有点但是电机不能启动是为什么?
答:
用表测的是三条线,三条线上都有电,不见得是
三相电
,如果电机通上这样的电无声无息,肯定这是
单相电
(三条线上电是同一相位);如电机有声不能转,三条线上两相电(三相缺一相,加到电机是单相)。以上说明
电笔测
对地是否存在电压尚可,更深层次的问题还需用仅表测定。
三相电
中零线对地存在60V的电位,三相火线对地的电位分别为235
V
/237V/...
答:
呵呵 很简单,变压器接地导线断了,
三相
负载不平衡,造成中性点(零线)电位发生偏移,严重时会损坏用电电器,联系电力公司要他们把接地导线接通即可。三相火线对零都在230
V
左右的话,说明三相负载是平衡的,零线
用电笔检测
会亮的原因还有可能是因为用电负荷较大,零线的电流较大,零线的线路电阻引起的压降...
三孔插座
用测电笔测
怎样是正常的
答:
标有L的孔带电,可使试电笔发光;标有N和E的孔都不带电,
试电笔测量
不发光。三孔插座最上边那一孔是地线E,左下角是零线N,右下角是火线L。请尽量不要
使用
数字的试电笔,它太灵敏零线也能使其有较大的示数,容易误判。
怎么计算
三相电
电线大小
答:
假设
三相电
电压是380
V
,频率是50HZ,功率是14KW的电动机。三相电电线的截面积是:4平方毫米铜制导线。计算方法如下:根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=P÷(1.732×380×0.85)=14000÷(1.732×380×0.85)=25.025(A)根据导线载流量表:2.5平方铜...
怎么
用电笔测
零线和地线?
答:
电笔测零线和地线方法:1、虽然三根线颜色一样,当时没有做标记,但是可以轻松的判断火线。去电源开关那里合闸,然后返回来
用电笔测量
三根线,其中一根线肯定会使电笔发光,此根线为火线。2、区分完了火线以后,就剩零线和地线了。区分零线和地线,我们需要借助点家中常用的电器,手机充电器也行,台灯也行...
双灯管查进线电压怎么显示380
v
,
用试电笔
查一根220v,一根没有这是什么...
答:
如果二相相线之间的一个线带一个负载,如果是感情负载,你测有电是正常,但这个
测是
隐约的亮,如果你零线断线了,100%你测是亮的。进线电压是380
V
出线成了220V原因是原来的
三相电
变成两相电了,未知原因导致缺失了一相电位。 380V电压的计算方法: U=根号3×U1=根号3×U2=根号3×220=380
伏
电压...
两相电中,L代表什么?
用电笔测量
哪个线会亮。求一份灯的...
答:
L代表火线,N代表零线,
用电笔测试
,肯定是火线的亮灯 火线跟大地之间有220V电压,而零线与大地无电压!灯的单开单关双控图
棣栭〉