三相异步电动机补偿电容计算
2.2KW
三相异步电动机
额定电流4.5A左右 根据公式 Q(
电容
容量)=1950×...
答:
是常数,另外,电流4.5A只是
三相异步电动机
额定电流,改为单相220V(改△接)的电流应≥7.7A;启动
电容
是运行电容的2~倍。
电动机
无功
补偿
的
电容
的容值怎么
计算
答:
先查看铭牌上的额定功率P,还有功率因数标称值cosΦ(0.6-0.85),这个是额定电压、电流工作状态下的功率因数。实际运用中要考虑加调谐电抗(电抗率7%),还要考虑过
补偿
的问题,补偿目标功率因数设置在0.96为佳。所以在查询功率因数表cosΦ——0.96的系数 f 之后,补偿容量为P*cosΦ*(1+7%)*f...
三相电机
2.2k w 改单相时需配多大
电容
答:
大。可按C1=13I估算选取,式中C1 的单位为(uF),I 为原电动机的额定电流(A)。
电容
的容量应选合适,否则电动机不能正常运行和温升过高。对于只有几百瓦的小功率
三相异步电动机
,电容容量可按C=0.06P(Y 接时)和C=0.1P (△接时)选取,式中C 的单位为(uF),P为电机功率(W)。
一台
异步电动机
功率P=10千瓦,电压U=220伏,cosφ=0.5,频率f=50赫,要使...
答:
提高功率因数并联
电容
大小可用公式
计算
:C=P/U/U/w*(tanφ1-tanφ2)=10000/220*220/314*(1.732-0.577)=758uF φ1提高前的功率因数角 φ1提高后的功率因数角
380KV 200KW
三相电动机
配多大的
电容补偿
答:
据有关资料显示,将力率提高至0.95时,每1KW功率须要
电容器补偿
量0.691千乏,即需要200*0.691=138千乏。
380V
电动机
改为220V运行
电容
怎样
计算
答:
结论:要将380V的
电动机
改接到220V的电源上,特别是对于单相电机,
电容
的
计算
和选择至关重要。对于
三相电机
,如果要将1.5KW的380V电机改接为单相220V运行,首先需要将电机由Y形接法改为△形,以适应较低的电压。计算公式为:C=1950I/Ucos∮,其中I是电机电流,U是电源电压(这里要改为220V),cos...
1.5KW电机
三相异步电动机
改成单相电机需要多大
电容
启动 -
答:
1.5kw的
三相电机
改成单机。需要
电容
68uF/450ⅴ,用三角型接法,W2,u2,V2,上面进糟端,下面接进线输入端。u1,V1,w1,电容两条线接v1,W1.u1接零线N,ⅴ1,接火线L。起动电流为6.8A多。
三相电机
加
电容
怎样接成单相的?电容是启动电容还是工作的?
答:
加的是工作电容,根据负载来定,如果启动扭矩大的话还要并接一个启动电容,计算方法和接线方法如下:这种改法只适合小型电机,加几个电容根据负载而定 小型
三相
鼠笼
异步电动机
定子绕组不重绕情况下通入单相220V电源工作
电容计算
公式如:工作电容=1950X额定电流*(电压X功率因数) 式中1950是个定值,额定...
三相
9OkW
电机
用无功补
电容器
用多少合适
答:
大量的电压都降在线路上了,采用就地
补偿
,可以提高
电机
端的电压,保证电机正常工作。3、就地补偿,对于大功率的电机,不提倡直接并
电容器
来补偿无功,因为这样做,在电机启动的时候,电流非常大,会导致保护开关跳闸。而在电机停止的时候,因电容器的放电,又会导致
电动机
发电,...
三相异步电动机
是怎样通过并联
电容器
来提高功率因数的,请大侠画张图...
答:
你好:——★1、
三相电动机
的【视在功率的平方,等于有功功率的平方,加上无功功率的平方(即:功率三角形)】。——★2、请看附图所示:红色为电动机的有功功率,蓝色为感性无功功率,此时(补偿前)的视在功率为深棕色。——★3、经过
电容补偿
后,电容电流与电感电流方向相反,因此无功功率被拉回...