66问答网
所有问题
当前搜索:
三相对称负载有功功率计算公式
4平方铜芯国标线安全载流量是多少A?
答:
极限数值是8000w,电表应该选用10(20)安培的。按
公式计算
,
三相
(380v)应该不大于,铜:28kw,铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw,铝:7kw。在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的
负载功率
亦不同。
我有一台电锅炉18千瓦,
三相
380伏、三角形接请问电流
怎么算
?怎么...
答:
线电流:18000/3/380=15.79安 锅炉发热元件属纯电阻元件,功率因数为1,视在功率等于
有功功率
,这就省去了
计算
的麻烦。建议用4平方毫米的聚氯乙烯绝缘铜导线,或者用4平方毫米*3的橡胶电缆。6平方毫米的更安全。=== 15.79安是错的,27安正确。虽然线间电流是15.79安,但是,流过每条相线的电流...
...出能代多少KW负荷,如果不知道
负载
的
功率
因数,如何估算?
答:
据陈坚道老师说的,感性负载也就是R-L-C电路,这种电路中R是耗能元件,LC是储能元件,其有功率为0。RLC电路的视在功率S=UI(KVA)而KW是
有功功率
的单位,其
公式
P=UI 对
三相对称负载
也一样,S=1.732UI(KVA),P=1.732UICOSφ(KW)如电机 ...
83.无论
三相
电路是Y连接或△连接,当三相电路
负载对称
时,其总
功率
为
答:
是不是 应该选A啊 总
有功功率
应该是C 但是这个题人家说的总功率 不是说总有功功率
三相
15kw电机用多大的电缆
答:
需要4.5平方毫米的电缆线。
计算
如下:1.
功率
P=15KW=15000W 2. 根据
公式
P=1.732x380xIx0.85,计算电流I:I=15000÷(1.732x380x0.85)=26.813(A)3. 电缆截面积=I÷6:电缆截面积=26.813÷6=4.468(平方毫米)根据功率、电压,计算导线电流,再根据电流密度,计算导线截面积。
60个千瓦的用电量要用多大的开关怎样
计算
的
答:
(假设是380V电压)60个千瓦的用电量要用额定工作电流是107.251A的开关。根据
三相
四线制
功率计算公式
:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=60000÷(1.732×380×0.85)=107.251(A)
交流电路的
功率
因数
答:
问题一:什么是交流电功率因数 在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是
有功功率
和视在功率的比值,即cosΦ=P/S 功率因数的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性
负载
的电路功率因数都小于1。功率因数是...
三项15000,要用多少平方的线。
答:
不论是负载作星形边接还是三角型连接,每相的
有功功率
、无功功率和视在功率都可以分别按下式决定: P相=U相I相cosφ相 Q相=U相I相sinφ相 S相=U相I相 而
三相负载
总功率则等于各相功率之和。即: P=PA+PB+PC Q=QA+QB+QC S=SA+SB+SC 在
负载对称
和电压对称的情况下,三相制的三种...
15KW用多大的电缆线?
答:
