66问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器dyn11表示什么
比较Y,yn0接线配电
变压器
(油浸式变压器)与D,
yn11
接线配电变压器(干式变压...
答:
油浸式变压器价格便宜,耐候性好,可以安装在户外。但有渗漏,起火甚至爆炸的风险。干式变压器价格较贵,耐候性较差,只能安装在户内。但没有渗漏的危险,基本上也没有起火爆炸的风险。
Dyn11
和Yyn0是变压器的连接组别与
变压器是
干式还是油浸式无关。由于Dyn11的变压器在过滤3次及其整数倍谐波,
三相
不平衡...
三相变压器
的接线方式有哪些?
答:
高压星接带中性点低压角接,高低压的相位差为30度。Y
代表
星接,N代表中性点,D代表角接,11相位差。很好理解,比如
Dyn11
。用于国内
变压器
的高压绕组一般联成Y接法,中压绕组与低压绕组的接法要视系统情况而决定。所谓系统情况就是指高压输电系统的电压相量与中压或低压输电系统的电压相量间关系。如...
请问把
三相
电分别接在10KVA/400V
变压器
的ABC上,然后测的三相电流的出来...
答:
这和
变压器
的铁心结构有关系。因为变压器B相的磁路稍短一些,对应的激磁电流可能会偏小一点。但是,如果负载不对称,测出来的每相电流可能就有差别了。不过,如果你用钳表测量低压侧的电流,你把
三相
电流放到一起测量的话(同时测量三根线电流),应该读数就是接近0,无论空载或者负载。
什么是三相变压器
,有什么特点吗?
答:
的接线方法,和计算公式。
答:
你想知道点啥?常规的配电变压器接线方式最常见的
是Dyn11
和Yyn0,稍大容量的电力变接线方式多为Yd11,就是星接和角接之间的变化而已。最基础的计算公式:单相变压器:额定电流=容量/额定电压
三相变压器
:额定电流=容量/额定电压/根号三
为
什么
当高压侧一相熔丝熔断时,
Dyn11
联结
变压器
另二相负载仍可运行,而...
答:
高压侧一相熔丝熔断时,
Dyn11
高压侧绕组只有一个在额定电流运行,另外两个绕组是降电压运行。Yyn0高压侧绕组有两个额定电压运行。低压侧都以YN接线,因此可用相数与一次侧相同。简单答案是:由于电机都带缺相保护,因此都会切掉。而照明回路是电阻回路,因此不会切除。
关于
Dyn11三相
配电
变压器
的压比
答:
你输入的
是
相电压。不是线电压。线电压等于相电压的1.732倍。
请问把
三相
电分别接在10KVA/400V
变压器
的ABC上,然后测...
答:
这和
变压器
的铁心结构有关系。因为变压器B相的磁路稍短一些,对应的激磁电流可能会偏小一点。但是,如果负载不对称,测出来的每相电流可能就有差别了。不过,如果你用钳表测量低压侧的电流,你把
三相
电流放到一起测量的话(同时测量三根线电流),应该读数就是接近0,无论空载或者负载。
星型接线和三角形接线的区别
是什么
?
答:
分节开关能改成三相YYN0的接法吗?怎么改?
答:
有专门的DY接转换开关,但是这样
变压器
的电压比就不同了。比如Y接时的高压额定电压是10kV,改成D接的高压侧额定电压就5.773kV了。通常只有在客户的高压侧电压会发生变化的情况下才会这样配置(比如现在是10kV,将来会改成6kV),这样到时候就不必因为电压的变化而更换变压器了。