家庭
地线
如何正确埋
接地桩
答:
2、制作一段30cm左右的镀锌扁铁,钻好接线端子安装孔再与接地体做可靠焊接。其焊接面积不得小于10平方毫米,清除焊渣并对焊接口做防腐处理。最后把接地母线与镀锌扁铁按要求做好可靠连接后回填土并夯实。
3
、打进地下的
接地桩
,一定要选用优质扁铁或是扁钢,也可以使用优质的角铁或是角钢,钢铁的宽度要在...
3个
单项电表。3个互感器。怎么接线
答:
3个
单项电表。3个互感器接线图如下:接线图 直接式的接线比较简单,编号从1到10,只看到底部的7个接线柱,其实还有2、5、8
三个
接线柱,只不过这三个接线柱和147用连接片短接了,所以不需要再接线。这种直接式的三相四线电表的接线顺序是:147接三相电源的进线,369接出线,最后的10接进出的零线。
公司要求做
个接地桩
,但公司的零地线是公用的,我从新做个接地桩会对变 ...
答:
TN系统允许在进户端做重复做地,有些类别还会强制要求在系统线路尾端做重复接地。对电源电压不会造成影响,属于安全保护的正常施工方式。重复
接地的接地
装置可利用建筑物的基础钢筋,称之为自然接地体;用镀锌角钢、圆钢、钢管等,称之为人工接地体,方法是:用2~
3
支,2.5m长,埋深≥0.8m,引线用40...
接地桩
打地下多深 桩距离多远一个
答:
也就是最深的地方在地面正负零以下
3
米多。距离一般是
接地
极长度的2倍,如果条件受限也可以适当减小,最小的距离是和接地极长度一样,主要是考虑接地极间的相互屏蔽效应。像在电力接地系统中,也有打深井接地极的,接地极长度甚至可达数十米,主要目的是利用深层土壤或地下水的低电阻率来降低接地阻值。
桩
如何
接地
答:
最后,使用接地电阻测试仪对接地系统的接地电阻进行测试。测试值应符合相关标准和规定的要求。如果接地电阻过大,应检查接地极的打入深度、土壤条件以及连接情况等因素,并采取相应的措施进行调整和改进。总的来说,
桩的接地
是一个复杂而重要的过程,需要综合考虑多种因素来确保接地效果的良好和稳定。在实际...
接地
体的构成和施工要求
答:
水平
接地
极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每
桩
内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10圆钢搭接,宜采用双面焊。焊缝长度≥6d,单面焊接焊接长度≥12d。️构件之间的连接柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接可靠性和安全性...
接地桩
一般打多深?
答:
接地桩
要打地下2-
3
米。水平接地体一般可用直径为8~10毫米的圆钢。垂直接地体的钢管长度一般为2~3米,钢管外径为35~50毫米,角钢尺寸一般为40×40×4或50×50×4毫米。人工接地体的顶端应埋入地表面下0.5~1.5米处。这个深度以下,土壤电导率受季节影响变动较小,接地电阻稳定,且不易遭受外力...
如何打
接地桩
答:
打
接地桩的
步骤如下:在打接地桩之前,需要明确接地桩的位置,这通常取决于需要接地的设备或构筑物的位置以及土壤条件。选址应远离可能有干扰的设备和金属结构,并确保土壤湿度较高以便于导电。接下来,清理接地桩位置周围的土壤,移除可能影响接地电阻的障碍物,如石头、金属等。打桩过程中,根据接地桩的...
接地桩的
标准和做法
答:
首先,我们需要在机房附近沿着直线打下四根或更多的5米长角钢,每根角钢的尺寸为45mm*45mm,深度需达到地下80厘米,确保它们相距2米。这些角钢之间,我们将使用扁钢(30mm*3mm)进行串联焊接,以增强整个接地体的稳固性。这样构建的接地体,无论是采用正规的
接地桩
(例如5米长的
33
*5的钢管),还是70*...
电力接地选择问题 单桩接地
三桩接地
六点接地 中心点接地 这些都怎么...
答:
单桩,
三桩
,六
桩接地
属于不同的接地工艺,
接地桩
越多,接地效果越好。变压器(发电机)“中性点接地”是电力系统的一种运行方式,110kv及以上采用中性点直接接地。6--35kv采用中性点不接地或经消弧线圈接地。这是有规定的。