各位师傅好,请问配电柜上
万能断路器
上面有合闸分闸按钮,配电柜进线柜...
答:
这是具钥匙联锁的开关,钥匙联锁一般作为两个或以上开关远距离的机械联锁,具联锁设计的开关一般都是同时设有机械和电气联锁的,即此开关还受电气联锁保护。在电气联锁允许的条件下,开关摇进去,要插入钥匙,拧一下,才能合闸。
万能
式
断路器
是需要储能后才可以操作的。正常
接线
是外电源自动储能,手动按...
智能型
万能断路器
脱扣不能复位咋办,天水长城的
答:
智能型
万能断路器
脱扣不能复位,首先需要按压红色复位按钮,让脱扣半轴再扣,再进行开关储能(有些二次
接线
是自动储能的,没有接线或者二次没电可以手动储能),然后在进行合闸操作。这样做了以后如果还是无法合闸,考虑断路器本身是否具有机械故障;(如果断路器设置欠压保护或者几台断路器进行联锁等情况,...
DW15-630
万能断路器
操作
答:
1、电动合闸失效直接操作手柄合闸就可以 2、手动也合不了闸把产品自带欠压拆除再合闸 3、以上操作完成还是合不上闸产品报废或返厂家维修
老电工:
万能断路器
合不上闸的原因,
怎么
去解决
视频时间 00:54
正泰DW15-630
万能断路器
欠电压脱扣器整流二极管一通电就炸了1个,另...
答:
整流二极管通电就炸,一般有可能后级负载有短路现象,还有就是超过二极管的电流值
浙江天正电气Dw15一630
万能
式
断路器怎么
能让它停电不跳闸?
答:
停电不跳闸,只需锁止失压脱扣器即可。
DW15-630
万能
式
断路器
负载接地 为什么不跳闸
答:
改善设备的接地电阻,由于设备到变压器的中心接地点的电阻过大导致接地故障电流过小不能动作电压开关,可以连接变压器的接地点和设备之间采用专用接地导线,》95mm.,可明显改善接地电阻 如果要求同时跳闸,可以采用高低压连跳的
接线
控制方式,及高压开关的常闭辅助接地带动电压的跳闸线圈,就可以解决连跳。以上...
配电室
万能
式
断路器
停送电
怎么
操作请指教一下谢了?
答:
停电时之间按柜体上面的分闸按钮,如果下游线路检修,需要把控制回路电源开关断开,把开关摇到试验位置,并挂警告牌,送电时直接摇到工作位置,合上控制回路电源,待开关储能完毕,按合闸按钮即可
CW1系列智能型
万能
式
断路器
手动分闸要
怎么
操作?
答:
CW1系列智能型
万能
式
断路器
手动操作一般在前面板上,有两个按钮,上面一般标着字,使劲按一下 “分闸”按钮即可。如果按钮上的字没有了,可试按一下,合闸状态下按合闸按钮是不会动作的,按分闸按钮即可分闸
dw15一1600
万能断路器怎样
手动合闸?
答:
这个先储能,储能完了就按合闸就可以了,不能用电储能就手动储能,用专用扳手估计要压压十几次,然后按合闸按钮