66问答网
所有问题
当前搜索:
万能断路器如何自动合闸
请教
断路器合闸
操作
答:
是需要储能后才可以操作的。正常接线是外电源
自动
储能,手动按绿色的
合闸
按钮就可以合上
断路器
,在没有外接电源的情况下,需要手动进行储能后进行合闸。按压储能手柄直到黄色小窗口显示蓄能字样。NA1-2000系列
万能
式断路器适用于交流50Hz、60Hz,额定工作电压交流 400V、690V,额定工作电流至6300A及以下的...
没电吋联洛柜
万能断路器怎么合闸
?
答:
万能断路器
有
自动合闸
机构,也有手动和大机构
DW15-2500
万能断路器如何
开机
答:
你好,DW15-2500A
万能断路器
,电动
合闸
顺序,先按储能按钮,储能到位后,按下合闸按钮。手动合闸顺序,用万能断路器上的专用操作手柄,对万能断路器上下进行手动储能到位,到位后按下断路器上的合闸按钮。分闸则直接按分闸按钮。
万能断路器怎样
手动
合闸
?
答:
这个
万能
式
断路器
是需要储能后才可以操作的。正常接线是外电源
自动
储能,手动按绿色的
合闸
按钮就可以合上断路器。在没有外接电源的情况下,需要手动进行储能后进行合闸。然后按压储能手柄直到黄色小窗口显示蓄能字样。万能式断路器钟,红色按钮是分闸按钮,绿色是合闸按钮,这都是手动操作按钮。
万能
式
断路器
不能
合闸
,
怎样
解决?
答:
因欠压脱扣器失电而使
万能
式
断路器
不能
合闸
电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,都会使万能式断路器跳闸而导致不能重新合闸。万能式断路器在不通电的条件下不能手动合闸。因为万能式断路器具有失压脱扣功能,也就是当电源电压降低或丢失时,开关会
自动
跳闸。所以开关电源侧无电时是合不上闸的。断路器为...
DW17-2500
万能
式
断路器
手动操作方法
答:
DW17-2500
万能
式
断路器
手动操作方法 中间的红色按钮是开关本体的机械分闸按钮;绿色的是机械
合闸
按钮 下面的两个长方形是开关状态指示(左边),断路器储能指示(右边);下方的铁杆可以抽出,插入中间那个孔,往左边摇可以将断路器摇出来,往右边可以摇进去;柜子上的按钮式电动合闸、分闸按钮。安装条件:...
万能
式
断路器
不能
合闸
,
怎样
解决?
答:
答:
万能
式
断路器
跳闸,重新
合闸
失败1.首先确定断路器是否为非事故跳闸非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。断路器不能合闸的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。以下用方框图来说明查找和确定是线路故障还是断路器故障的步骤和方法(图1)。在...
万能
式
断路器
不能
合闸
,
怎样
解决?
答:
答:
万能
式
断路器
跳闸,重新
合闸
在不通电的条件下不能手动
合闸
。因为万能式断路器具有失压脱扣功能,也就是当电源电压降低或丢失时,开关会
自动
跳闸。所以开关电源侧无电时是合不上闸的。断路器为立体布置形式,触头系统、瞬时过电流脱扣器左右侧板均安装在一块绝缘板上。上部装有灭弧系统,操作机构可装在正前方或右侧面。
万能
式
断路器
不能
合闸
,
怎样
解决?
答:
答:
万能
式
断路器
跳闸,重新
合闸
