答:
应该是
万用表
本来就有问题,也有可能里面的线路有短路引起选择OFF失效所致,正常情况下不会
烧坏
的,一般
电流档
跟其它档接线 不一样的。
万能表电流表烧坏
还可以
测电压
吗?
答:
不能吧。。
万能表
里面用的都是同一个电流计,
测电流
和
测电压
都是靠它的,
烧坏
的话应该是这个电流计损坏,就都不能测了。。
万用表
用直流
电流档
(10A)
测量
家用电路交流电会怎样?
答:
用
万用表
的直流
电流
10A
档测量
交流,可能会:1、实际电流值超过10A,10A档内的熔断器(保险丝)烧断,数字万用表会显示“1”。此时应打开万用表后盖,检查10A的熔断器,如烧断,说明保险丝起到了保护作用,应换新一个,再重新验证一下仪表的好坏;2、实际电流值小于10A,万用表会显示一个数值,但...
数字
万用表
误用电阻挡
测电压
会有什么后果 在什么情况下测量会
烧表
或烧 ...
答:
用电阻挡
测电压
,会
烧表
内电阻或内部保险丝。电压、
电流档
超量程或用电阻档接触大电压或电流都会烧表。电流、电阻档接触电源(包括可视为电源的部分,如某些信号输出端),则承受能力差的一边会坏,甚至同归于尽。关键要看起作用的能量大小,例如用200mV档接触手表电池,问题不大,但接触1.5V的大功率...
数字式
万用表
,误用
电流档测电压
,保险炸了,导致毫安档不能用,出现OL...
答:
这需要看你使用多大阻值的电阻去替代2R00了,本身2R00电阻值是20Ω的,并且要求电阻值精度非常高(一般是使用电阻电桥
测量
)。
万用表测电流
并联
测电压
串联会发生什么情况
答:
万用表测电压
时用
电压档
,此时万用表相当于
电压表
,内阻很大。分析你提的问题:1.当
万用表测电流
时并联---由于万用表测电流时用
电流档
,相当于
电流表
,内阻很小,此时若与待测电路并联,相当于待测电路被万用表短接,即待测电路被短路!发生情况是:A万用表示数很大或被
烧坏
,如果该万用表有保...
请问我用
万用表
打到测通断的那个挡再去测220V
电压
或者380V电压。请问...
答:
万用表
置于电阻挡时内部电阻较大,因此接到电源上不会直接造成短路,但会
烧毁表
内元件。表内元件(如电阻)烧毁过程中可能会出现导电物质喷溅气化等现象,这种现象可能会引起短路。
数字
万用表
误用电阻挡
测电压
会有什么后果 在什么情况下测量会
烧表
或烧 ...
答:
2. 输出特性 在电阻挡状态下,
万用表
会从其内部电路中提供一个
测试电流
,这个电流通常非常小(一般在数十微安到数毫安之间)。图为用普源精电DM3068电阻
档测量
电源DP800电压的测试照片 二、误用电阻挡
测量电压
的影响 1. 对万用表的影响 a. 高电压损坏内部电路 当误用电阻挡测量高电压时,被
测电压
...
数字
万用表电压档
(交流、直流)坏了(测的值比实际值小).应该怎样修?其它...
答:
数字
万用表电压档测
的比值比实际值小,可能是
电流档
串联的电阻
烧坏
了,如果是电阻烧坏了,用同型号的电阻替换但可能导致数字万用表电压档的测量灵敏度变低或变高,因为每台数字万用表出厂都有精确的调试,如果测试的范围要求的精准度不高,建议维修,如果测试范围要求精准度高的话,建议重新购买。
万用表
的交流
电压档
坏了怎么修?
答:
如果
电流档
好的, IC就没有坏;坏的原因通常是一串分压电阻中某个损坏或脱焊,也可能印制板、转换开关损坏;逐一检查排除。将坏了的部件换个新的零件即可。必须在关掉电路电源的情况下
测量
电阻,否则对表或电路板会有损坏。某些数字
多用表
提供了在电阻方式下误接入
电压
信号时进行保护的功能。不同型号...