66问答网
所有问题
当前搜索:
七氟丙烷气体灭火系统有效期
七氟丙烷灭火
装置的药剂多长时间需要更换?
答:
此解答只作为参考,如有疑问,咨询一下德泰益业小陈。我个人认为,资料上没有提到需要定期更换。只说如果压力低了就需要称重,如果药液没有泄露,就需要充装氮气来维持压力;如果药液泄漏的话,当然就要充装药液。
七氟丙烷
灭火装置的药剂是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净
气体灭火
剂;它无色、...
消防
气体灭火系统
有几种
答:
1、高压系统是指灭火剂储存压力为15MPa、20MPa的
气体灭火系统
。常见的高压气体灭火系统有IG541、IG100、IG55、IG01灭火系统等,国内常用15MPa。2、中低压系统是指灭火剂储存压力为2.1MPa、2.5MPa、4.2MPa、5.6MPa、5.5MPa的气体灭火系统。如高压二氧化碳、低压二氧化碳、
七氟丙烷
等灭火系统。二、按...
七氟丙烷
的优缺点
答:
在设计浓度的范围无火情的状态下内对人体没有损害!(设计标准的灭火浓度一般是小于等于10%,有毒反应的浓度是大于等于10.5%),兴舞消防提醒你,理论上是对人体没有危害,但在实际应用中需根据空间大小计算使用多少用量的药剂。
七氟丙烷气体灭火系统
一般常见的有管网式、柜式、悬挂式,这三种也属于内储...
需要
七氟丙烷
的地方有哪些?如何选择?
答:
自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式(百度百科:
七氟丙烷气体灭火系统
)那些地方需要七氟丙烷:根据《高规》《建规》及《 气体灭火系统设计规范 》,应用场所如下:[if !supportLists]1. [endif]计算机房、通讯机房、程控交换机房等各类机房。[if !supportLists]2. [...
七氟丙烷灭火系统
的设计要求有哪些?
答:
⑤ 均衡管网和只含一个封闭空间的非均衡管网,其管网内的灭火剂剩余量均可不计。防护区中含两个或两个以上封闭空间的非均衡管网,其管网内的灭火剂剩余量,可按各支管与最短支管之间长度差值的容积量计算。14)
七氟丙烷气体灭火系统
的喷头工作压力(Pc)的计算结果,应符合下列规定:① 一级增压...
气体灭火系统
的类型有几种?
答:
1、
七氟丙烷灭火系统
七氟丙烷是一种最为洁净环保的灭火剂,具有洁净、低毒、良好的绝缘性,对臭氧层的耗损潜能值为零,且灭火效率高的优点。2、气溶胶灭火系统 气溶胶灭火系统分为S型、K型热和其他型气溶胶灭火系统,常用的主要是S型热气溶胶灭火系统。K型和其他型气溶胶灭系统不能用于除了电缆隧道...
气体灭火系统
有何特点?适用条件是什么
答:
缺点:超过150L以上的柜式
七氟丙烷
较重,运输、安装比较费力。IG541灭火系统 优点:其环保性能和对设备的安全性能在
气体灭火系统
中最佳。特别适宜对环保要求高的场所和保护精密设备和珍贵财物。缺点:价格偏贵,运输、安装时较为麻烦。气溶胶灭火系统 优点:气溶胶具有灭火效率高、灭火速度快、对大气臭氧层...
七氟丙烷
柜式
气体灭火
装置是什么?
答:
GQQ型
七氟丙烷
柜式灭火装置。它是一种不安装管网、轻便可移动的气体灭火消防设备。符合《柜式气体灭火装置性能要求和试验方法》GB16670-2006及《
气体灭火系统
-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求。本系统装置设计先进、性能可靠,极其适用于保护面积小于500m2,容积小于1600m3,管网无法安装,...
气体灭火系统
定期检查报废说法正确的是
答:
一、
气体灭火系统
气体灭火系统包括
七氟丙烷
、混合气体IG541、二氧化碳、惰性气体及烟雾灭火系统。气体灭火,用通常在室温和大气压力下为气体状的灭火剂进行扑灭火灾的消防灭火系统。一般由灭火剂贮瓶、控制启动阀门组、输送管道、喷嘴和火灾探测控制系统等组成,有的还有加压驱动用的惰性气体贮瓶。通常按使用...
七氟丙烷灭火系统
有几种启动方式
答:
1、自动启动方式,探测器检测到烟雾和温度报警后,自动启动;2、手动启动方式,发现火灾后,通过按下
气体灭火
盘紧急按钮或现场紧急按钮,手动启动;3、手动机械启动方式,人员手动按下驱动氮气瓶手动按钮或集中机械手动气瓶装置。
七氟丙烷
(HFC—227ea)
灭火系统
是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC—ea是...