一般家庭总闸空开用多少安的
...
多少
个几P几A的空开以及总开关,总开关需要
多大的空开
答:
我想,你看的时间一定少于我写的时间。希望能帮到你!
家庭
装修不需要用
空气开关
,
一般总
开关要2P32A的小型断路器就足够了,正常
使用
20A以下。(可能你说的
空开
就是我说的小型断路器)分支用单P的做保护,再加上漏电保护器。我做过2年装修排电,
用的
最多的是以下2种 施耐德 正泰 资料:一般小型...
2P
空开
有
多少
A
答:
2P
空开
有:6、10、16、20、25、32、40、 50、63、100、、160、200、250A。空开额定值:1、额定频率为50HZ。2、额定电压Un为220V,380V。3、辅助电源电压Usn为:直流为 12、24、40、60、110、220V;交流为12、48、220、380V。4、额定电流In为6、10、16、20、25、32、40、 50、(60)、...
家庭用的空气开关
应该
用多大
型号的呢
答:
家里空气开关用多大
,必须与电源线的规格相匹配,而电源线的规格是根据电表容量大小及用户电器总功率的的大小而选择的。另外还要看看你
家的
电表电流是多大的,线路能承受的电流是多大,上一级开关多大,不要只顾选大开关,这样有可能烧掉其它设备或引起越级跳闸。
家庭一般
用二极(即2P)断路器作总电源保护...
...电所有电器一起用时也就4000瓦请问
用多大的空开
做总开关合适?我安了...
答:
这个比较危险:
空气开关
只有当电流达到10倍整定电流时会瞬时脱扣,达到1.3倍整定电流时应在2小时内脱扣,达到1.05倍整定电流时应大于2小时不脱扣。也就是说,105A的电流,2小时内不会跳闸,对通常的
家庭
布线来说,这个电流可能已经出事情了……...
家用
电源的
总闸用
了100A的
空开
,合适吗?
答:
是的,一定要根据负载选择
空开
保护电流。(其实
一般
情况下,入户电表也没达到这个电流)像施耐德、ABB、西门子之类的进口或合资品牌,可按标准容量选择。
如何安装电
总闸
并接电线?
答:
不是地线。三条火线接到总闸上边进线端,零线另外接一个接线端子,也可以直接连接。1.5MM可承受单相电负荷为:1650W 2.5MM可承受单相电负荷为:2750w 4MM可承受单相电负荷为:4400w ( 如果用三相电还可以承受更大负荷)
家庭用
电
总闸一般
情况下63A的
空开
就足够了。
家
有电热水器、洗衣机、微波炉、冰箱等电器请问需要安装
多少安的
...
答:
家庭开关选取的容量不只是取决于你的设备,要看供电部门给你的装机容量,
家庭的用
电设备会与时俱进,越来越多,装机容量小的选32A、大的选50A左右。还有一点忠告,
总闸
最好不要用带漏保的,否则会麻烦不断,电热水器分路带漏保即可(现在电热水器都带有漏保插头),其他用电设备有可靠接地线就可以了...
一栋楼的
空气开关
要
多少
A
安的
啊?
答:
另外在相线分配上注意一下,也就是说三相要基本分平衡,也就是A相5
家
,B家5家C相4家,类似这样的分法,三相电流基本平衡,零线电流小,对整个线路有利,125A的
空开
还是有点大了占位置,市场上有63A有,80A的(比较小),两个并联是不错的选择,当然如果空间足够还是建议选择单个125A的。
家用
配电箱,
总闸用空开
,分闸用漏电保护器是吗,分别用大大的
答:
总闸用
小型断路器,分闸根据情况选择漏电断路器,如果是照明 选择
普通
断路器即可。插座选择漏电保护器。可以选择32A的。
怎么看
空气开关的
电流大小?
答:
问题二:怎么确定应该
安装多大的空气开关
建议用漏电开关。先计算出你
家总
功率是多少,然后根据功率选择漏电开关。用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。要求漏电开关额定电流要大于负载电流。
一般
情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。没有27A的...