66问答网
所有问题
当前搜索:
ups增加电池组
ups
能不能自己多加几个
蓄电池
?
答:
不能随意加几个。要加就是一组
。如,原来电池组8个电池96伏,说明UPS直流输入电压为96伏,再加就要加8个同规格容量的电池串联成96伏。加电池后,会出现两个问题:1、自放电问题。连接方式只能采用并联,但是新旧电池组并联是有弊端的,新电池组会对旧电池组放电,减少容量。直到把新电池组“拖累”...
小只的
ups
不间断电源,可以外接加大
电池
吗?
答:
在线式可以加大
,一般的1KVA以上的UPS为在线式的(注意:也有1KVA的是后备式的),但一般要加大于24Ah电池的话要加充电器,以保证充电需求。但非在线式的,如一般市面的500VA的ups通常是后备式的(非在线式),这种UPS设计时电池供电时间是在在标配电池的时间内使用,加大电池的话电池供电是可能会造成...
UPS
电源能不能加个外接
电池
答:
UPS
不间断电源自带
电池
,由于受UPS机箱内空间大小的限制,通常容量都比较小。而这种自带电池的UPS,由于电池容量比较小,充电器的电流也设计的比较小,这种机一般称为标准机型,满载后备供电时间 在10分钟左右。而外接电池的容量可以根据负载大小及后备时间长短自行配置,最大后备时间通常可以做到8小时左右,...
UPs
可以外加电池吗?以前是可以维持7分钟,现在另加大点的
电池UPS
会...
答:
UPS通过并联大容量电池,可以延长后备时间,但不宜增加时间过长
,而且有一点必须要解决,那就是功率管的散热问题,正常情况下,UPS内的功率管散热器是为7分钟左右的后备时间设计的,增加电池容量后,必须强制为功率管散热,否则功率管会因过热而烧毁。增大电池容量后,对电池的充电时间需要延长按比例,确保...
UPS
24V在加一节12V
电池
如何加?
答:
所以,如果你想
增加
容量,只能再用2颗电池并联到原来的上面 也就是说,你必须保证输入给
UPS
的电源电压,和原来的(或说明书的电池电压)完全一样,即24V左右。高了会坏,而低了无法工作。同时,并联的电池,应该是一组一组并 什么是一组一组 就是说 假设你以前有 2个 120AH的
蓄电池
,先串联在一...
一台
UPS
是否可以无限量
增加电池
呢
答:
不可以,正常来说一般是满载功率延时不超过4个小时;如果超过4个小时可以配置功率大一些的
UPS
电源,这样就可以用的时间更长一些;如果过多的
增加电池
,会造成不必要的浪费,也会加重维护成本。
UPS增加电池
答:
可以看见
蓄电池
后从它的正负极上各接一根线出来和你买的蓄电池一起并联(注意红色+的是正极不要接反了——正对正,负对负)。接好之后把外壳盖上,外面的蓄电池可以用透明胶带绑在一起。这样就可以了。顺便说一句买电池尽量买容量大些的,最多只能加一块电池,加多了电流太大
UPS
的逆变器受不了。...
如何给
ups
电源配
电池组
答:
公式很多 我只能给你切你我记录的图片了 例如:负载功率3500算法:3500/0.7=5000(主机用6K长机)
电池
算法:6000(6K)*0.5/192V=15.625(电池用17AH一组)电池个数:192/12=16个电池
UPS
可以自己加
蓄电池
吗?谢谢,请专家帮我看一下。
答:
1.不同容量的电池一般不能并联,会造成电池之间的反充电;2.标准的
UPS
的充电器的功率有限,只能充一定容量的电池,给超过容量太多的电池充电,满负荷充电时间会过长,容易造成充电器故障;如果需要提升
蓄电池
的能力,可以并联一到两组相同容量的电池上去,这是UPS的标准充电器允许的。再多就会出现上面提到...
UPS
加
电池
答:
可以看见
蓄电池
后从它的正负极上各接一根线出来和你买的蓄电池一起并联(注意红色+的是正极不要接反了——正对正,负对负)。接好之后把外壳盖上,外面的蓄电池可以用透明胶带绑在一起。这样就可以了。顺便说一句买电池尽量买容量大些的,最多只能加一块电池,加多了电流太大
UPS
的逆变器受不了。...
1