66问答网
所有问题
当前搜索:
pvc管防火等级划分标准
PVC
阻燃穿线管A型(B型、C型)的
防火等级
是多少?
答:
PVC阻燃穿线管A型(B型、C型)的防火等级均为B1级
,符合GB 11790-2008《建筑用阻燃刚性穿线管》和GB/T 11791-2008《建筑用阻燃可弯曲穿线管》的规定。PVC电工套管按类型分为L型(轻型)、M型(中型)、H型(重型),其执行标准为JG/T 3050-1998。产品规格
分为轻型-205、中型-305、重型-405三
...
PVC
阻燃穿线管A型(B型、C型)的
防火等级
是多少?
答:
阻燃是B1级。A/B/C型的防火等级一样。是11.2.1规范和11.2.3规范规定的。PVC电工套管的分类,
分为L型(轻型)M型(中型)H型(重型)
。执行标准:JG/T3050-1998。产品规格:
分为轻型-205、中型-305、重型-405三种
。轻型-205 外径 ¢16mm-¢50mm。中型-305 外径 ¢16mm-¢50mm。重型-305 外径 ...
PVC
-C塑料
消防管
符合现在的消防工程中的使用吗?
答:
PVC-C管只适用于湿式自动喷水灭火系统,
设置场所的火灾危险等级应为轻危险级或中危险级Ⅰ级
,并采用快速响应洒水喷头,且氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件应符合下列要求:1 应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统 第19 部分 塑料管道及管件》GB/T 5135.19的规定;2 应用于公称直径不超过DN80的配水...
pvc
隔墙板耐火时间多久
答:
按等级划分。
pvc防火等级为一级时,构件的耐火时间要求为,柱:3小时、梁:2小时、楼板:1.5小时
;防火等级为二级时,构件的耐火时间要求为柱:2.5小时、梁:1.5小时、楼板:1小时。聚氯乙烯,简称PVC,是我国重要的有机合成材料。是一种五毒、无臭的白色粉末。化学稳定性很高,具有良好的可塑性。
u
pvc水管
燃烧
等级
答:
可达到B2级,超过B1级
。B2级,可燃性建筑材料,可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧,易导致火灾的蔓延,如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。pvc管材防火等级标准,A级,不燃性建筑材料,几乎不发生燃烧的材料。B1级,难燃性建筑材料,难燃类材料有较好的阻燃作用。...
pvc
(
聚氯乙烯
)的
防火
性?各位谁能给个答案~
答:
随着阻燃法规的日趋严格,
PVC
的阻燃性能已不能满足
防火
要求,如果不加抑烟剂就达不到难燃材料的要求。为了减少烟毒危害,国家技术监督局在《建筑材料燃烧性能
分级
方法》GB8624-1997中,首次对难燃材料的烟密度
等级
提出明确要求(按GB8627测试,烟密度等级≤75),并作为强制性
标准
贯彻到一系列工业与民用建筑...
厨房、卫生间烟气道为
PVC
的,
防火等级
为几级?
答:
B1级难燃材料
pvc
电线管a型b型
答:
有a型加厚型、b型通用型、c型薄壁型三种。还有厂家按超轻型Z1(105)、轻型Z1(205)、中型Z1(305)、重型Z1(405)来
分类
。虽然不同厂家
划分
的类别不是太统一,但意思是一样的。其次,
pvc
电线管a型与b型的
防火等级
是一样的,只是壁厚不同而已。两者比较,a型是非标加厚型,要比b型更好一点。
聚氯乙烯
防水卷材的
防火等级
是
答:
B2级。
聚氯乙烯
是指的
pvc
塑料,该材料的防水卷材
防火等级
达到B2级可燃性材料类别,常用耐热度,耐热性等指标表示,其具有机械强度,延伸性和抗断裂性是指防水卷材承受一定荷载,应力或在一定变形的条件下不断裂的特性。聚氯乙烯防水卷材,是以聚氯乙烯树脂为原料,掺加增塑剂、填充剂、抗氧剂、紫外线吸收剂...
在吊顶内布置
pvc
阻燃管,用于商城照明,
管道防火等级
可以达到A级防火的...
答:
A级是不燃材料,
PVC
阻燃管是难燃B1级材料(可找相关检测报告)。可以用PVC阻燃管做为普通照明。但
消防
不行,如应急照明、火灾报警系统等必须钢管。
1