66问答网
所有问题
当前搜索:
plc中m怎么用
三菱
PLC中的M
叫辅助继电器还是辅助寄存器?有什么区别?
答:
它的数量比软元件X、Y多。内部辅助继电器中还有一类特殊辅助继电器,它有各种特殊功能,如定时时钟、进/借位标志、启动/停止、单步运行、通信状态、出错标志等。FX2N系列
PLC的
辅助继电器按照其功能分成以下三类。\x0d\x0aa.通用辅助继电器M0~M499(500点) 通用辅助继电器元件是按十进制进行编号的,FX2N...
PLC中
,指令STL,SET是什么意思,在哪用?M8029的用法又是什么?
答:
SET是置位指令,转移方向用。例如:LD X0 SET Y0 X0一旦接通,即使X0断开,Y0仍继续动作,除非用RST Y0复位,否则在运行过程是一直接通
的
。
M
8029是脉冲发送结束标志位,每当一次脉冲指令发送结束,M8029都会有一个上升沿。例如:LD X0 SET M0 PLSY K1000 D20 Y0 AND M8029 RST M0 指令中,...
西门子
plc
+
m
1.2是什么意思?
答:
M
属于
PLC的
位存储区,一般在程序中用作中间变量。除此之外,还有输入缓存区I,输出缓存区Q,定时器T,计数器C等。M1.2,表示位存储区的第一个字节的第2位
西门子
plc
梯形图中,只要有M0.0就是常开吗?M0.1就是闭合吗?还是说可按...
答:
这个就是
plc的
内部辅助继电器。都是常开的,除非你赋值。你可以在上电时初始化,给各个继电器赋值。
西门子
PLC
S7-300中,在什么情况下用指针P#?比如:P#M12.0与M12.0区别...
答:
LAR1 P#DB1.DBX20.0 T DB[AR1,P#0.0]而
M的
跨区域使用一般是:LAR1 P#M12.0 T M[AR1,P#0.0]更多的P#M12.0的用法是作为ANY块
的使用
,即一块数据区域的始终,例如:P#M12.0 BYTE 10 表示MB12开始的连续10个字节的区域。而P#M12.0代表的是一个指针,他储存了一个地址,...
西门子
plc中的M
0.0是什么意思?
答:
西门子
plc中的M
0.0是位存储器,也称为内部线圈,用它存放中间操作状态或其他相关的数据。1、当一个数据(或指令)要从存储器内取出或送入时,控制器要先给出一条命令,从命令发出的时刻到数据(或指令)取出或送入存储器的时刻,需要一段时间,这段时间叫做存取时间,也叫做存取周期。2、存储器的存储...
plc
顺序功能图中
的M
0.0 S0.0
怎么
区分?
答:
M
是内部存储区,M0.0只是其中一个位。而S0.0是顺序功能传递
的
一个位,当然也是存储在CPU内部的。M存储区某些字节可以断电保持,而S0.0则不可以。当程序需要
使用
顺序功能时就可以使用S0.0进行上下顺序之间的连接。具体建议看看200系统手册。
在三菱
PLC中
BMOV K1M0 K1YOOO K2是什么意思 还有M8034 是 什么...
答:
M1,M2,M3。K1Y0就是Y0到Y3,这个K1和M0的那个K1是一个意思。K2就是代表传送2个位元件的组合,就是M0到M7,Y0到Y7。
M
8034
在PLC中
是个特殊继电器,代表的含义是全输出禁止,意思就是如果这个M8034被接通的话,那
PLC的
整个输出就没有了,这个M8034继电器经常被用在欠设备款不给的设备上。
三菱
plc中用
M点启动的,
怎么
写I/O分配表?
答:
这个不用写,I/O的I是INPUT输入,O是OUTPUT输出,指的是
PLC的
输入输出端口的分配表,也就是X和Y的分配表,而M是软继电器,辅助继电器,不是输入输出端口,因此不用写。望采纳。。。
高手详细讲解一下
PLC中M
B MD MW这些存储
怎么
选取啊,什么样的数据存储到...
答:
楼上
的
说了一些,我也说一点吧:
PLC
是8进制的,MB正好是一个字节,最大可以存储0-255的无符号的数字内容,MW是一个字,最大可以存储0-65535的数字,不过带正负符号的话是0-32767。。。MD是双字,大于32767的数字运行都需要用MD ,还有一个MF ,是浮点运算时候需要用到的存储字,比如0.134这样的...