1. 代码 F0001:过电流
2. 代码 F0002:过电流 3. 代码 F0003:欠电压 4. 代码 F0004:过热 5. 代码 F0022:功率组件故障 6. 代码 F0054:I/O 板错误
西门子
440变频器
故障代码
答:
1、代码f0001:过电流
2、代码f0002:过电流 3、代码f0003:欠电压 4、代码f0004:过热 5、代码f0022:功率组件故障 6、代码f0054:I/O板错误
西门子
MM440变频器
22KW上电就
出现F0001报警
答:
F0001为过流故障
。1、看变频器的功率、极数设定,是否与电机铭牌相似。2、检查输出端是否接地或者漏电。3、检查电流电测电路(电流互感器)是否损坏,导致给CPU传递错误的电流信号(检测方法为依次切断检测电路,按复位,看F0001是否能够消除)。
西门子
变频器显示F0001
是什么意思求解答
答:
西门子变频器MM440,MM430,
MM420报故障F0001就是过电流,一般是驱动电路出现故障、主板坏也报F0001代码
,如果报F0001故障后按变频器上的复位键可以复位的话,就表明是变频器瞬间过流造成的一个假故障,这个故障复位可以正常使用的不会影响变频器的功能。
MM440变频器
上电
报F0001
,不能复位,取下 互感器二次插头,上电正常,问...
答:
MM440变频器上电报F0001,
建议查看说明书,按照说明书上的故障代码处理故障
。变频器常见故障及处理方法 (1) 负载出现短路 这种情况下如果把负载甩开,即将变频器与负载断开,空开变频器,变频器应工作正常。这时我们用兆欧表(或称摇表)测量一下电机绝缘,电机绕组将对地短路,或电机线及接线端子板绝缘...
西门子
MM440
故障
显示F
0023怎么回事故障维修
答:
一、西门子
MM
430
变频器
常见故障举例:1.
F0001
过流维修、F0002过压维修、F0003欠压维修、F0004过温维修;2.F0012温度信号不正常维修;3.F0022功率组件故障维修,代码F0021维修、F0024故障维修、F0540故障维修;4.模块烧维修,电源板坏维修,模块炸机维修,无输出维修;5.带电机不出力维修,电机抖动维修...
西门子
变频器
M440型号的故障代码大全,要最全的,最权威的,谢谢。急急...
答:
F0001
过流 •电动机的功率 (P0307) 与
变频器
的功率(P0206)不对应。•电动机的导线短路。•有接地故障。检查以下各项:1. 电动机的功率 (P0307) 必须与变频器的功率(P0206)相对应。2. 电缆的长度不得超过允许的最大值。3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障。
请问
MM440
的故障号码为F001,A501
答:
MM440
的故障号码为F001,A501,风机负载,在启动过程中频率上升到10赫兹的时候,就
报F
001,而且在上升过程中不时的报A0501,我们已经检查电机没有问题,温度也正常,无温度传感器,但是闻到有一点焦味,因为用万用表测量各相之间的电阻和用摇表测量各相的接地都是正常,在下午开机的时候发现电机在启动瞬间...
西门子
440变频器报
故障
F
0023怎么处理
答:
西门子
MM
430
变频器
常见故障举例:1、
F0001
过流维修、F0002过压维修、F0003欠压维修、F0004过温维修;2、F0012温度信号不正常维修;3、F0022功率组件故障维修,代码F0021维修、F0024故障维修、F0540故障维修;4、模块烧维修,电源板坏维修,模块炸机维修,无输出维修;5、带电机不出力维修,电机抖动维修...
请问
MM440
中 OFF1, OFF2, OFF3,的区别
答:
如果设定的斜坡下降时间太短,就有可能导致
变频器
跳闸(过电流(
F0001
)/过电压(F0002))。P1135的说明:如果达到了直流回路最大电压VDC_max的电平,实际的斜坡下降时间有可能超过这一设定值。如果下降时间过短使用OFF1停车可能变频器会跳闸,使用OFF3则会自动延长下降时间这样变频器会正常停车。
1