怎样用
LabVIEW
和
OMRON PLC通讯
答:
Labview
和
omron plc通讯
有两种方法, 第一 就是用普通的 RS232通讯,第二 就是用DSC里面的 OPC SERVERS的驱动来定义变量通讯。 首先介绍RS 232通讯方法, 第一 ,串口初始化 如下图 此串口初始化函数定义一定要和
OMRON PLC
的232参数一致,不然下面所做的程序绝对和
PLC通讯
不上。波特率(每秒位数):...
如何实现
Labview
与
PLC的通讯
答:
1、打开CX-Programmer,选择菜单-PLC-操作模式-监视;设置
欧姆龙PLC
模式为监控模式,因为运行模式的时候,部分寄存器不支持写操作。2、新工程-新PLC1[CP1E]监视模式-设置,分别设置串口波特率(9600),数据位(8),停止位(1),奇偶校验位(N)以及模式(Host Link)。3、进行
LabVIEW
串口开发之前,需要...
如何实现
Labview
与
PLC的通讯
答:
PLC通讯
。主流的方式有2种,1.PLC厂家提供 API,比如DLL文件,NI
LabView
直接调用DLL。不过目前提供DLL
的PLC
厂家并不多。2.NI 让Kepware公司 OEM了一套OPC Server。本质就是Kep公司的KepServer,其中包含了近百种
PLC的
驱动。NI的
Labview
等软件可以直接访问此OPC Server,来访问PLC。希望可以帮助到你。
labview
与
plc
完成
通讯
,怎么控制
答:
第一:PLC每个输入输出继电器的状态是一个二进制值,所以在
Labview
与
PLC通讯
的时候,需要要据情况把这些二进制值组合成字节或从一个字节数值中分解出单个二进制值。第二:
欧姆龙PLC
的上位链接命令格式中有一个FCS帧检验部份,即把从一帧的开始到FCS前面的数据进行逻辑异或得到的8位二进制数据变换成一个2...
怎样用
LabVIEW
和
OMRON PLC通讯
答:
利用RS232,无协议
通信
。32位,可以直接传送伺服位置数据。布尔量转换成数据再传送给
PLC
, PLC也是一样。一次可以传送256字节
怎样用
LabVIEW
和
OMRON PLC通讯
答:
你要用什麼方式来
通讯
,串口还是以太网 串口就 用VISA 控件来控制,
PLC
就是HOSTLINK, 协议就用FINS 以太网也是用TCP控件,协议用FINS/TCP
LabVIEW
还是
PLC
?
答:
Labview
可以与PLC进行
通信
。PLC和Labview各自有各自的应用范围:PLC通常用于大规模分布式多点控制交互,在工业现场使用较多。
LabVIEW
是虚拟仪器,感觉适合作为原理验证等快速原型开发,适合总要调试和改变的情况,当然也可以做工程。PLC和Labview比较一般来说,
PLC的
使用率不是很高,但“节点”的使用率很高。由于...
labview
和
plc
哪个有前景
答:
LabVIEW
的另一个重要特点是它支持多种硬件接口和
通讯
协议,可以轻松实现与各种仪器和设备的集成。因此,对于需要高度定制和灵活性的科研和高端制造业来说,LabVIEW的前景非常广阔。然而,在工业控制和自动化领域,
PLC
(可编程逻辑控制器)的地位更加稳固。PLC是专门为工业环境设计的数字电子装置,用于控制各种...
工控机上的
labview
运行的程序和
plc通讯
会中断
答:
PLC端设置错误。确保PLC侧的通信设置与工控机端设置匹配,检查
PLC的通信
模块是否正常工作,若是有问题需要重新设置配置。
labview
与
plc通讯
opc响应时间
答:
100ms。通过查询
labview
与
plc通讯
opc响应时间资料了解显示得知,labview与plc通讯opc响应时间为100ms,深受广大用户支持。