dyn11是什么意思
变压器的连接组别
dyn11是什么意思
,dyn倒是明白,这个11什么意思呀。说...
答:
d--表示一次侧三角形连接
y---表示二次侧星形连接 n---表示二次侧中性点引出 11---表示
二次侧电压相位滞后一次侧电压30 *11=330度
注:11为变压器的连接组别,变压器的连接组别用时钟来表示,即一次侧指向12,二次侧指向几点,则变压器的连接组接为几,每个钟点相差为30度。
dyn11是什么意思
答:
Dyn11是变压器的接线组别
,含义如下:1、D就是变压器的高压侧三角形接法。2、y 表示低压侧是星型接法。3、n 是有中性点引出。4、
11表示高低压之间的向量差是30度
,低压绕组的电压向量位移落后高压30度,用时钟表示的方法,高压侧的电压向量指向时钟的12点时,低压侧的线电压向量指向时钟的11点。变...
变压器中
DYn11
到底代表
什么
答:
意思是高压D接
,也就是三角形接,低压也是y接,高低压侧相位角为时钟上面的11点钟方向的角度,“11”表示变压器二次侧的线电压滞后一次侧线电压330度(或超前30度)。使用场合:单相不平衡电流超过额定电流的25%,即单相负载多;系统有较大的谐波存在,有消谐作用。
Dyn11是什么意思
?
答:
Dyn11是三相降压变压器的联结组别
,含义如下:1、
D:变压器高压侧(大写)为三角形接法
。2、y :低压侧(小写)为星形接法。3、n :低压侧有中性点引出。4、11:假定高压侧线电压相量指向时钟的12点,若低压侧线电压相量指向时钟的11点,则意味着低压绕组线电压相位超前高压绕组线电压30度(逆时针...
...那一 二次匝数之比是多少呀?
DYN11
11代表
什么意思
呢?
答:
U1/U2=N1/N2=25 一 二次匝数之比是25
DYN11 是变压器接线组别
,即变压器各侧线电压的相位关系,将三相变压器的接线分为若干组,称为接线组别。接线组别是用时钟法表示,DYN11 表示在向量上变压器一次绕组线电压滞后二次绕组线电压30°,当一次绕组线电压指到12点时,二次绕组线电压指到11点。
dyn11什么意思
?
答:
Dyn11是变压器的接线组别,含义如下:1、
D就是变压器的高压侧三角形接法
。2、y 表示低压侧是星型接法。3、n 是有中性点引出。
4、11表示高低压之间的向量差是30度
,低压绕组的电压向量位移落后高压30度,用时钟表示的方法,高压侧的电压向量指向时钟的12点时,低压侧的线电压向量指向时钟的11点。
在一个变压器的参数中看到这个数值的,
Dyn11
,270v-360v/20kv ,请问后面...
答:
不是 输出电压是270-360V 输入电压是20KV
施耐德变压器后 UK%=8% ,
D Yn11
具体表示
什么意思
答:
变压器的短路阻抗,是指将变压器高压侧短路,低压侧从零开始加电压,加到低压侧电流为额定电流时,低压侧所加电压与额定电压之比的百分数。这个参数是用来表示变压器传输功率时本身的阻抗大小,与电压调整率无关,电压调整率是指可调压的变压器电压调整范围与额定电压之比。
Dyn11是
D高压侧三角形接法,y低压...
变压器
dyn11是什么意思
答:
接线组别。
dyn11是
变压器的接线组别,其中字母d是指高压侧三角形的接法,字母y是指低压侧心型的接法字母n是指低压侧中性点引出,数字11是指高低压差相位差为30度。变压器的接线组别就是变压器一次绕组和二次绕组组合接线形式的一种表示方法。
变压器相序
Dyn11什么意思
答:
这是变压器的接线组别,
含义
是:D标识高压侧绕组为三角形(detailed)接线,y标识低压侧绕组为星型接线,n标识星型绕组的中性点直接接地,
11
标识低压侧绕组的电压相位超前高压侧绕组的电压相位30°.这个代号说明了变压器的基本电气特征.