塑壳
断路器
能否倒进线?
答:
而振荡频率f则与线路的电感、电容和电阻有很大的关系。下进线因为有一大串的元件,电感、电容。电阻相对于上进线要高很多,所以它的暂态恢复电压也高很多,熄灭电弧很困难,常常引起击穿而电弧重燃。DW15/
DW16系列断路器
的大电流规格(1600A以上)和DW40/45/15HH之所以既能上进线又能下进线是因为:...
德力西CDW3-4000H电动储能一直动作怎样检修?
答:
这种情况的话,很有可能是因为它其中的电阻已经出现了故障,这种情况必须要更换,在其中电路已经出现损坏了。
框架
断路器
、塑壳断路器的区别
答:
在额定电流上,塑壳
断路器
一般为630A(一些新产品可达到1600A)以下,而框架断路器的额定电流要大很多,一般为630A-6300A(比如我们公司生产的DW15,
DW16
和DW17系列框架断路器都达到了这个标准)。另外在分段能力上,框架断路器要比塑壳断路器高。在实际应用中,800A以上的回路或分段能力要求特别高的回路或...
问资深电工125的变压器在低压侧安装
断路器
选择多大的合适
答:
S-125kVA的变压器,如果低压为400V的话,线电流约为125x1.443376=180.422A,选塑壳
断路器
DZ20Y-225即可,很普通的。
正泰
空气开关
跟
断路器
有什么区别
答:
过载 双金发热弯曲 脱扣 断开电路 漏电 互感器(进出电动势不同) 线路板(可控硅)电流放大 脱扣器铁心吸合 操作机动作 断开电路 框架
断路器
: 包括长延时、瞬时、短延时、接地四段保护,其中DW15、
DW16
、DW17只有长延时、瞬时两段保护,而CDW1、CDW7则有四段保护功能;DW15...
低压母线分段用塑壳开关和固定式
断路器
如何互锁
答:
机械连锁就算通常说的3锁
2
钥匙,同时只允许2台和匝,一般设计都要求电器连锁和机械连锁同事都有的。电器连锁就是加中间和分离脱扣器,用他们的敞开常闭触点实现一台和匝另外一台通过这一胎的常闭触电断开而分砸。
额定电流多大要求采用框架
断路器
答:
在额定电流上,塑壳
断路器
一般为630A(一些新产品可达到1600A)以下,而 框架断路器的额定电流要大很多,一般为630A-6300A(比如我们公司生产的 DW15,
DW16
和DW17系列框架断路器都达到了这个标准)。另外在分段能力 上,框架断路器要比塑壳断路器高。在实际应用中,800A以上的回路或分段能力要求特别高的...
电工个人工作总结
答:
3、西配电房对广化鞋业基地供电是历史遗留问题,公司今年
2
月27日鞋业基地发生双路电源倒送电事故,对市场供电产生极大的安全隐患。中心领导非常重视,科室及时对东西配电房更换4台
DW16
—2000A智能
断路器
。在三方的调解下,科室安排电工组配合供电公司对鞋业基地用电分离工程完美竣工。 四、落实安全生产责任。 1、公司领导...
框架
断路器
、塑壳断路器的区别
答:
\x0d\x0a在额定电流上,塑壳
断路器
一般为630A(一些新产品可达到1600A)以下,而框架断路器的额定电流要大很多,一般为630A-6300A(比如我们公司生产的DW15,
DW16
和DW17系列框架断路器都达到了这个标准)。另外在分段能力上,框架断路器要比塑壳断路器高。\x0d\x0a在实际应用中,800A以上的回路或...
MT20H1框架式
断路器
固定式和抽屉式区别在哪
答:
一般为630A-6300A(比如我们公司生产的DW15,
DW16
和DW17系列框架
断路器
都达到了这个标准)。另外在分段能力上,框架断路器要比塑壳断路器高。在实际应用中,800A以上的回路或分段能力要求特别高的回路或需要功能较多的回路应该采用框架断路器,630A以下的回路,一般使用塑壳断路器。
<涓婁竴椤