dw15400断路器接线图
变频器主电路外围设备如何正确去选择
答:
根据上述数据可以选择断路器
DW15
—
400断路器
额定电压为380V,额定电流为300满足要求可以选择。2、接触器 (1)主要作用:可通过按钮开关方便地控制变频器的通电与断电;变频器发生故障时,可自动切断电源。(2)选择原则:由于接触器自身并无保护功能,不存在误动作的问题,故选择原则是主触点的额定电流,...
我们用三相电路,要求单项过载电流280a,以保护变压器,该选择什么具体的设...
答:
你选的是630A低压熔断器。后来你又选的是
400
A,可又总掉,这是你的数据,首先你的变压器低压额定电流可以达到600多A,但是你说630的开关又不掉,空开是短路保护,但是短路又没掉,你低压侧先接一个负荷开关,他的定值根据你的设备的大小,还有就是频繁起动的设备达到的电流选,例如电机100KW,三相电机...
dw15
-
400
/1万能式
断路器
怎么合闸
答:
万能
断路器
电动合闸顺序,先按储能按钮,储能到位后,按下合闸按钮.如果没有储能的,则直接按下合闸.手动合闸顺序,用万能断路器上的专用操作手柄,对万能断路器上下进行手动储能到位,到位后按下断路器上的合闸按钮.分闸则直接按分闸按钮.
DW15
-
400断路器
故障
答:
首先考虑触头磨损,接触面碳化,接触电阻增大;另外,
断路器
机构老化,机械转动轴呆滞,储能弹簧老化力值下降等,要是不是很重要的配电,建议将断路器触头用教细砂纸打磨,将电蚀部分磨光一点,要是比较重要,
DW15
-
400
万能
断路器
合闸电机一直在转动是什么原因?
答:
接线
错误,或者按钮坏,检查按钮上的接线是否正确,电源线和电机控制线是否短接。如果储能到位后电机仍然在转动,检查行程开关是否损坏等。
DW15
-
400
万能式
断路器
嗡嗡响正常吗?
答:
DW15
-
400
万能式
断路器
有响声在合闸状态带负载的情况下肯定是不正常的,要么电流过大,要么就是导电部分接触不好!带DW15-400箱变
DW15
-630万能
断路器
额定电流630安怎样调到
400
安
答:
额定电流是指
断路器
触头允许通过的最大电流,热继电器是设备过载保护所设定的电流。你可以调节
DW15
-630万能断路器每相触头下的过流继电器,以此来限定设备的速断电流。
我单位的配电柜总开关这两天总是跳闸型号是
DW15
{
400
}A的这是这么了这个...
答:
………估计你的原因可能有以下几点:1.
断路器
装有欠压脱扣器,电压过低跳 2.过载运行,Woodstock说的那样 3.负载大,开关小。换大一个级别的!比如说630A可是我单位的负荷并不大呀只有200A左右可总开关时
400
A的这个是不是可以调节呀 ………不是很好吗 ...
DW15
万能
断路器
动作整定值怎样调整?
答:
DW15
-200~630的过载保护是通过装于开关下部的一个热过载继电器来完成的,测量的是开关内部三个电流互感器的二次电流。用十字头螺丝刀将热过载继电器上的刻度盘左右旋转(45度)两三次,然后设定在3.2A的位置。通电后若还跳闸,则有可能是热过载继电器坏了,买个新的换上应该可以。热过载继电器型号...
佛安fam47-63怎么
接线
答:
DW15
-200、
400
、630万能式
断路器
在制造厂家的样本或使用说明书中都明确指出:断路器的
接线
方式为上进线,用户不能将电源端和负载端反接。在DZ20系列塑壳断路器行业标准JB589-1997则规定:“断路器有电源端和负载端标志,分别以1、3、5表示电源端,2、4、6表示负载端。”。有些厂家在DZ20系列产品盖的...
1
2
3
4
5