66问答网
所有问题
当前搜索:
cems粉尘仪测量原理
脱硫
CEMS
主要监测什么
答:
CEMS分析仪监测的是SO2 O2 NOx
SO2指标是直接显示你脱硫效率的 分析原理的话 紫外吸收光谱法比较常见 或者DOAS方法 烟尘是单独的烟尘监测仪 分单光程和双光程法
cems
显示数据可以超出量程吗
答:
CEMS
是火力发电厂正常运行和环保数据监测传输的重要在线仪表,主要应用在脱硝和脱硫系统。脱硫、脱硝系统的CEMS主要设备有烟气分析仪、取样装置、预处理系统、
粉尘仪
、氨逃逸
测量
装置、PLC控制统、数据采集仪、通讯传输设备等,主要监测参数为SO2、NOX、O2烟气流速、烟气温度、烟气压力、粉尘浓度、NOX、O2和氨...
燃煤电厂烟尘超低排放技术研究现状及发展?
答:
(2)烟尘
测量
目前,燃煤机组排放烟尘的测量是按照HJ/T76—2007《国家污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》采用在线监测(烟气排放连续监测系统,
CEMS
),并在实验室称重校核的方式进行的,实现了对污染物排放数据的监督和管理,但是面临以下问题。①现有在线连续监测烟尘浓度测定仪普遍未经过校准,个别校准确定的关系式...
如何查找,认定烟气
CEMS
存在的问题
答:
1.观察平台上颗粒物
测量仪
反吹风机叶片是否转动,听风机是否有运转的声音,用手感觉风机是否振动,判断风机是否正常运行。 2.观察平台上气态污染物探头和皮托管探头反吹管是否正常连接,平台上反吹气阀门是否打开。 3.观察监测站房内或平台上反吹气源压力表,压力一般在0.4~0.7MPa。 备注: 1.需反吹的部件包括3个:颗粒物...
如何正确选择
CEMS
烟气在线监测的安装位置
答:
1、颗粒物
粉尘仪CEMS
应安装在能反映颗粒物状况的有代表性的位置上,优先安装在垂直管段 2、位于所有颗粒物控制设备的下游,且监测位置处不漏风 3、光学
原理
的颗粒物CEMS所在测定位置没有水滴和水雾,且不受光线的影响 4、便于日常维护,安装位置易于接近,有足够的空间,便于清洁光学镜头、检查和调整光路...
杭州聚光的
CEMS
质量怎么样?
答:
第一:分析仪表返修率很高,主要体现在:(1)紫外光源能量下降厉害,导致测不准,一般只能使用1年多;(2)仪表显示模块,好像叫什么GPDP模块,存在致命缺陷,里面的电池供电,电池只能使用1年多,一段过质保期(默认1年)就挂掉,算法文件丢失,仪表
测量
数据乱跳没法用;第二:
CEMS系统
也存在好多缺陷,...
电厂脱硫
cems粉尘仪
反吹风机的作用是什么?
答:
防止烟道
粉尘
堵塞取样探头。
cems
颗粒物怎样零点校准
答:
有的
粉尘仪
配有校准块,零点面插入后调节电位器Z或者将旋转按钮转至Z。新式的粉尘仪都带有自动校准功能,在仪器显示屏幕直接操作或者找到按钮,按手册步骤进行操作。粉尘仪大同小异,看是哪个牌子的了
CEMS
烟气在线监测常用设备如何选择?
答:
如果是排口上传建议硫、氮的测量用稀释法,很好的解决了冷干法全程校准时硫的损失问题,
粉尘测量
因为湿度较大,要用抽取式
粉尘仪
,流量计大多数都用的矩阵流量计,当然也要看工况,个人认为氨法脱硫不太适用,容易堵,其它子参数按配套来就行,如果不需要上传那就是另一回事了,稍微差点也没关系 ...
测焦炉煤气和高炉煤气那种流量计最好
答:
由于
CEMS系统
中介质成分比较恶劣,常有
粉尘
、水分、焦油等杂质易对流量计形成堵塞,造成
测量
误差大甚至无法测量。针对这种情况,许多厂家增加了吹扫装置,但吹扫装置只有在不测量时才能使用,无法从根本上解决问题。TY-I型热式气体质量流量计针对CEMS系统,对传感器进行革新。在对T2的测量中不再是单点测量,...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
cems粉尘仪测量范围
cems颗粒物测试原理
前散射粉尘仪原理
cems湿度仪测量原理
cems烟气分析仪原理
粉尘仪零点和量程怎么调节
cems检测原理
光散射粉尘仪原理
粉尘检测仪工作原理