66问答网
所有问题
当前搜索:
K分度热偶要求
分度
号为
K
的热电偶测量的温度范围不应该是0-1300度左右吗 。怎么有的...
答:
根据实际测温需要得做得,,
比如说0-150度得,,相头保护管之类得
,,这在这个范围内,所选用得偶丝大小,,也一太一样得!如果,,你人得实测温度在1100度左右,,那么,所用得偶丝和,,保护管得材质,又不太一样了!所以在选购热电偶时,,要说明使用得工作环境和测温范围!www.tc-df.com...
k
型
热偶
允许误差范围是多少?
答:
K型热偶允许误差范围为±0.75%t,根本达不到±0.5℃的精度
。注:t为感温元件实测温度值(℃)电场强度越高,因而接触电势也就越大。K型热电偶作为温度传感器,通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用,可以直接测量各种生产中从0℃到1300℃范围的液体蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。K型热...
...400度,而热电偶的量程是0-600度。
分度
号都是
k
。在测温的过程中,是否...
答:
热电偶分度号K,
测量范围都是-200~1200℃(短期内可用到1800℃)不知楼主说
“热电偶的量程是0-600度”该怎样理解 温度控制仪量程,是根据工况决定的,0-400度,说明其最高就是400度 在测温的过程中,不会产生较大的误差
K
型热电偶的特点
答:
2根据温度测量范围及精度,
选用相应分度号的热电偶使用温度在1300~1800℃
,要求精度又比较高时,一般选用B型热电偶;要求精度不高,气氛又允许可用钨铼热电偶,高于1800℃一般选用钨铼热电偶;使用温度在1000~1300℃要求精度又比较高可用S型热电偶和N型热电偶;在1000℃以下一般用K型热电偶和N型热电偶,...
K分度
的热电偶选温度表应注意什么
答:
(2)测量含氢量大于5%(体积)的还原性气体,温度高于870℃时,应选用吹气式热电偶
。(3)测量设备、管道外壁温度时,选用表面热电偶。(4)一个测温点需要在两地显示或要求备用时,选用双支式测温元件。(5)一个测温口需要测量多点温度时(如触媒层测量),选用多点(多支)式专用热电偶。(6)...
S、R、B、N、
K
、E、J、T等几种
分度
号热电偶各自具备哪些特点?
答:
热电偶的
分度
号有主要有S、R、B、N、
K
、E、J、T等几种。\x0d\x0a\x0d\x0aS分度号的特点:\x0d\x0a抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度1400℃,短期1600℃。在所有热电偶中,S分度号的精确度等级最高,通常用作标准热电偶;\x0d\x0aR分度号与S分度号相比除...
S、R、B、N、
K
、E、J、T等几种
分度
号热电偶各自具备哪些特点?
答:
热电偶的
分度
号主要包括S、R、B、N、
K
、E、J、T等几种。S分度号的特点:具有极强的抗氧化性能,适用于氧化性、惰性气氛中连续使用。长期使用温度可达1400℃,短期可达1600℃。在所有热电偶中,S分度号的精确度最高,常作为标准热电偶使用。R分度号的特点:与S分度号相比,热电动势大约高15%,其他...
热电偶有那些
分度
号测量范围达到
要求
可互换吗
答:
不同
分度
号的热电偶一般不互换。因为更换不同分度号热电偶的同时补偿导线也要换成相应的分度号才行,同时二次仪表也可能需要更换。只有当可以不使用补偿导线且二次表可以切换选择不同分度号时才可以互换。具备这种条件的热电偶应用场合极少。
k
型热电偶阻值对应温度是什么?
答:
k
型热电偶
分度
表对应的温度并不是实际温度。热电偶分度表反映的是参考端(冷端)温度为0℃时的工作端(热端)温度。如果是在参考端温度不为0℃时获得的热电偶电势,则应该按照热电偶中间温度定律的
要求
,先由分度表查出参考端温度对应的毫伏值,再用它加上参考端温度不为0℃时获得的热电偶毫伏值,...
K
型热电偶和E型热电偶的区别?
答:
K
型为镍铬-镍硅热电偶,理论测温范围-270~1370℃;E型为镍铬-铜镍热电偶,理论测温范围-270~1000℃。两者精度相同,均为 1.5℃或0.4%|t| (Ⅰ级)或者 2.5℃或0.75%|t|(Ⅱ级)。温度传感器,是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
分度好号为K的热电偶与分度号为K
E分度K分度相差多少度
K分度热电偶温度突变原因
K型热电偶分度表
标准K型热电偶分度表
K分度1级热电偶误差
K型热电偶的分度测试方法
K分度热电偶为什么显示负数
K分度热电偶校验国家规定