答:
dc24伏控制线路绝缘可以用电阻摇表,也可以用数字兆欧表测量
,测量原理是一样的,测量的时候,控制线路的24伏电源电压一定要断开或者关闭,测量绝缘电阻都是用高压测量的
请问24V DC产品需要
测试绝缘电阻
和耐压测试吗?如果要,是否有强制要求...
答:
DC24V的产品分为电子或非电子产品,
电子产品不需进行耐压测试,非电子产品需要耐压测试。绝缘电阻则都要测试
。.是否有强制,要去看该产品的国家标准或行业标准。
正泰
DC24V
中间继电器最小工作电压是多少?
答:
⒏
绝缘电阻
:下列部位用开路电压500V兆欧表
测量
其绝缘电阻应≥300MΩ(常温下)。①导电端子与外露非带电金属或外壳之间;②动、静触点之间;③常开触点与常闭触点之间;④触点与电压回路之间。⒐介质强度:对下部位应能承受规定的交流电压试验1分钟而无绝缘击穿或闪络现象。①所有导电端子与外露非带电金...
如果把DC15V的电压表放在
DC24V
的电源
控制柜
上会爆炸吗?
答:
不会,但通过计算后加降压
电阻
还可使用
断路器的
测试
过程是什么?
答:
断路器大修后应进行以下常规试验:
测量绝缘电阻
; 测量每相导电回路的电阻; 交流耐压试验; 断路器均压电容器的试验; 测量断路器的分、合闸时间; 测量断路器的分、合闸速度; 测量断路器主、辅触头分、合闸的同期性及配合时间; 测量断路器合闸电阻的投入时间及电阻值; 测量断路器分、合闸线圈绝缘电阻及...
在消防泵
控制柜
内加装一个
DC24V
中间继电器进行转换连接,是否可避免控 ...
答:
加装
DC24V
中间继电器的目的是为了避免把消防泵
控制柜
内的AC24V、220V或380V电源串到报警系统而烧坏设备,有的消防泵控制柜已经配带DC24V中间继电器,不用另外增设,DC24V中间继电器最好用消防报警的DC24V电源启动。
有关日立电梯
控制柜
内一些元器件及其功能
答:
日立电梯
控制柜
内一些元器件及其功能:元件代号 元件名称 规格及型号 AVR1 开关电源 EL3-AVR011 AVR2 开关电源 EL1-AVR011 AVR3 开关电源 EL1-AVR01 BRK.C 抱闸控制器 OFVN220 BSR 抱闸
电阻
220Ω各1 BZ 蜂鸣器 COUNT 计数器 CONTROL-1保险管 DC...
西子奥的斯f3c送不上?
答:
在
控制柜
将2LS(上强减)短接,故障依旧;检查UIS/DIS(上下限位)光电开关均正常,1LV/2LV(平层光电开关)也正常,依据图纸查看,上述各开关信号都通往GECB和GDCB板;与相同楼层相同层间距的电梯对换GDCB板后,电梯恢复正常。但电梯启动与停止舒适感略差,可能原因为两电梯井道开关位置有较小差异,需...
施耐德
DC24V
指示灯,接了24V正极电源,负极可以接地吗
答:
不建议负极接地。虽然一般工业用24V系统往往是负极接地系统或不接地系统。估计这个指示灯是用在控制盘柜上的,24V电源来自专用直流设备或
控制柜
上的电源。在某些场所如防爆区内,电源正负极线路都要按要求走,即便是非防爆场所也不可为了省事私自改线。按正规图纸接线是比较妥当的做法。
消防泵自动起泵自动停泵
答:
通过分析确认为消火栓
控制
回路
绝缘
降低造成控制继电器动作,故障排除方法:重新布线困难较大(由于是暗埋施工),更换不同型号的KA4继电器即可解决问题,原KA4继电器使用的是高阻抗线圈的继电器(型号HH54P),线圈
测量电阻
为14KΩ,现改为低阻抗线圈的继电器(型号CA2DN22),其线圈测量电阻值为0.6K...