66问答网
所有问题
当前搜索:
CNG加气站储气井容积
加油站等级划分标准
答:
1
CNG加气母站储气设施的总容积不应超过120m3
。 2 CNG常规加气站储气设施的总容积不应超过30m3。 3 CNG加气子站内设置有固定储气设施时,站内停放的车载储气瓶组拖车不应多于1辆。固定储气设施采用储气瓶时,其总容积不应超过18m3;固定储气设施采用储气井时,其总容积不应超过24m3。 4 CNG加气子站内无固定...
CNG加气站储气井
的问题?
答:
高、中、低不能叫做
储气井
,应该叫储气瓶组,因为不是大容量的存储,只是小
容量储
存了区分了3个压力的气体,而且是分别存储,柱塞泵负责打压,仅供应
加气
机的输出!加气机的原理是依靠压力差,让高压气体流入低压气体容器内,加气机有3条管道,分别是高、中、低,如车辆加气,显示低压,低压压力趋于车...
CNG加气站储气井
与储气井之间的防火间距是多少?
答:
GB50156规定,
防火间距是1.5(1)米
。参考资料:GB50156-2012
急!!!然
气站
的安全距离
答:
构筑物的防火间距》 储气总容量>
4500——≤10000m3
范围内气瓶车固定车位与明火点和建筑物(民用建筑)防火间距为25m,但气瓶车固定车位储气总几何容积不大于18m3,且最大储气总容积不大于4500m3时,应符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002的规定。
液化天然气火灾危险性 压缩天然气汽车
加气站
火灾危险性分析与预防_百度...
答:
加气站
宜选用同一种规格型号的大
容积储
气瓶,大容积气瓶具有瓶阀少,接口少,安全性高等优点。目前我国加气站采用较多的是国产60L钢瓶。当选用小容积储气瓶时,每组储气瓶的总容积不宜大于4m3,且瓶数不宜大于60个。在城市建成区内总容积不应超过16m3。
储气井
的设计、建造和检验应符台国家现行标准《高压气地下储...
如何做
cng加气站储气井
气密检测
答:
母站 母站从天然气线管线直接取气,进站压力1-1.5Mpa,经过脱硫、脱水等工艺,进入压缩机压缩,然后经有
储
气瓶(25Mpa)的槽车运输到子站给汽车加气,它也兼有常规站的功能。母站多建在城市门站附近,母站的加气量在2500-4000Nm3/h之间。子站 子站是建在
加气站
周围没有天然气管线的地方,一般...
CNG储气井
原理是什么?
答:
两头再各安装一个封头,形成一个细长的容器,放至井中,然后在套管外围与井壁之间灌入水泥砂浆,将长筒形容器固定起来,便形成了一个地下
储气井
。根据
加气站
的
容积
需要,可以灵活决定储气井的深度和数量,每口井的间距大约1~1.5m。
加气站
安全要求是什么?
答:
加气站
生产、办公室应分区设置。加气站区内的储气瓶组(
储气井
)、压缩机间、调压间、加气机等应有明显分隔,并符合规范规定的间距。 2.保证天然
气储
存安全 储气瓶应选用符合国家有关规定和标准的产品。加气站宜选用同一种规格型号的大
容积储
气瓶,大容积储罐具有瓶阀少、接口少、安全性高等优点。目前我国加气站...
天然气
加气站
工程监理论文?
答:
主要储存在压力容器LNG储气罐内,内筒温度为-196℃;
CNG
为压缩气体,靠压缩机25MPa压缩至
储气井
内,
加气站
建成并投入运营后,其场所站区是一个较大危险园区,整个站区的防火、防雷、防静电的级别要求相当高,天然气的生产、经营、储存、运输使用必须遵守《危险化学品安全管理条例》,所以天然气加气站工程的建设给我们参建...
CNG加气站
的
储气
装置
答:
(3)地下
储气井
设计压力为25MPa,储气井的深度一般为100米。它由十几根石油钻井工业中常用的7英寸套管通过管端的扁梯形螺纹连接而成。其占地面积很小,有利于站场平面布置;虽然初期投资较大,但据四川石油管理局提供的资料表明该储气井至少可以使用25年以上,并可以节省检验维修费,安全可靠性好。其...