ABB变频器一拖三原理图
ABB变频器
acs510-01一拖一和
一拖三
的图纸,以及需要调节的参数,发邮箱...
答:
ABB变频器
acs510-01
一拖一
自动、手动变频加手动工频,如下图。参数空间有。一拖二参见ABB书128页参数空间有。
下图中的
变频器一拖三
图纸,具体怎样动作的?
答:
先将电机的铭牌的各种参数输入进去,让
变频器
初步识别电机的类型 然后根据功能来设置一些参数 主要是一些运行的频率 最高频率 最低频率 缺省频率 压力传感器 你说的是 水压吗?接起来很简单啊 一个24v 给它本身数码显示供电,另外也做为信号输出使用,一般都有插头的。你这个我估计就是变频器控制水泵电机...
恒压供水用
ABB变频器
和西门子PLC,怎么接线,
一拖三
,谢谢
答:
变频器
的输出接三个接触器分别到三个水泵 三个接触器由PLC来控制
abb变频器
ACS800能否
一拖三
答:
三台泵的控制方式为循环控制,当
变频器
起动时,首先驱动第一台泵,如果变频器输出频率达到50Hz时压力达不到设定值,那么将第一台泵投入工频,变频器起动第二台泵,如果频率达到50Hz时压力还达不到设定值,再将第二台泵投入工频,变频器起动第三台泵,如果此时压力达到设定值那么系统处于稳定状态。如果压...
abb acs
510说明书中的
一拖三
电路图疑问! 如果要每2小时切换
变频
泵运转...
答:
设置参数8118、8119。自上次自动切换后,运行时间达到参数8118定义的时间,PFC的输出低于参数8119的设置值开始切换。
ABB acs
510
一拖三
电路图 和参数。
答:
电路图说明书131页是最标准的,接线按照所选应用宏。参数的话这个要看你接线了
abb acs
510
变频器一拖三
恒压供水电路
原理图
及参数设置,谢谢!qq 5469...
答:
变频一拖
有好几种控制方式。PID控制方式和PFC。但PID方式简单好理解。且比较的通用。有兴趣Q我。122412064
acs510
变频器
变频启动工频运行,要求
一拖三
答:
SPFC宏还经常运用在
一拖三
、一拖四甚至更多,工作方式依上类推,简单的说SPFC是变频器根据需求可能对每台电机都起动,起动后再延时挂电网。(先起动的挂电网,后起的做调速用)
ABB变频器
ACS510选型及技术资料:http://www.con-star.com/product/product60.html ...
abb变频器一拖三
恒压供水用循环软起的参数设置 变频器是ASC510的 用...
答:
恒压供水应用不是说明书里边有例子吗
ABB ACS
510
变频器
实现
一拖三
,采用循环软启动,其spfc控制宏的参数具体如...
答:
如何设置说明书上不是有详细说明了吗,应该就是通过时钟来控制切换呀,负荷减少时候,压力传感器信号会变化,
变频器
会根据压力值来做切换