你好,我想咨询
95
铜芯
电缆
能承受多少电流
答:
铝导线的安全
载流量
为3~5A/mm2.一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2.如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
95
个
平方
的铜芯电缆线能承受95×8=760A75个平方的铜芯电缆线...
95的电缆
能承受多大电流?
答:
95平方的铜芯电缆承受的电流大约是255A
。载流量估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。1、二点五下乘以九,往上减一顺号走 2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍...
请问
95平方
的铜芯
电缆
承受的电流是多少?
答:
95平方的铜芯电缆在空气中敷设允许持续载流量是255A
;电缆的载流量与型号,安装方式、环境温度等都有关系。BV95平方的单芯在空气中的载流量在25度,30度,35度,40度时分别是
325A,303A,281A,257A
。二根单芯穿钢管,在25度,30度,35度,40度则分别是250A,233A,216A,197A。三根穿管则分别是...
95平方
的铜芯
电缆
承受的电流大约是多少?
答:
95平方的铜芯电缆承受的电流大约是255A
。载流量估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】埋设电缆安全要求:电...
95平方电缆载流量
多少
答:
95平方铜芯三相四线电缆载流量可以这样计算:根据口诀,
95平方铜线的载流量相当120平方铝线的载流量
。120平方铝线的载流量是其截面的2.5倍,即120x2.5=300A。所以95平方铜线的载流量为300A。因为是三相四线电缆,电缆的载流量要打8折,即300x0.8=240A。更加方便的方法是直接查下面的电缆载流量...
95平方电缆载流量
答:
假设
95平方
铝芯
电缆
的额定电流为100安培,则该电缆最多可以承受的负荷为:P = U × I × 3 P = 380V × 100A × 3 P = 114000瓦 因此,95平方铝芯电缆最多可以承受114000瓦的负荷。请注意,这个计算结果是基于一些假设条件,例如导体的温升和敷设条件等,因此在实际应用中应该进行合适的裕度...
95电缆载流量
是多少?
答:
95平方的单芯在空气中的载流量在25度,30度,35度,
40度时分别是325A,303A,281A,257A
。1、电缆通常是由几根或几组导线[每组至少两根]绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。多架设在空中或装在地下、水底,用于电讯或电力输送。
95平方电缆
能带多少电流?
答:
95平方的铜芯电缆能带
255A
左右的电流,根据三相公式计算P=1.732UIcosφ,电机功率因数为0.8,电压为380伏,因此按照公式计算,电缆功为P=1.732×380×255×0.8=134.26千瓦,而134.26千万在电流为255A范围内属于正常。当然,电缆的载流量跟型号、安装方法和环境温度等都息息相关。40度时分别是...
95平方
的铜芯线能带多大负载
答:
95平方
铜芯
电缆
能带168千瓦的设备。能带300A的负荷。95平方铜芯大约可以换算成120平方铝芯,按铝芯的
载流量
公式计算,120平方铝芯的载流量是其截面积数的2.5倍,因此用公式计算,载流量=120x2.5=300A。功率计算公式:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x300x0.85=168kW。
95平方电缆
能带多少千瓦?
答:
95mm² PVC塑料绝缘 1芯铝线,推荐
载流量
=230A,折合三相功率=121.2kW,
电缆
满负荷时5%电压损失距离=266.9m;95mm² PVC塑料绝缘 2芯铝电缆,推荐载流量=182A,折合三相功率=
95
.9kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=337.2m;95mm² PVC塑料绝缘 3芯铝电缆,推荐载流量=165A,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
95平方电缆载流量是多少
3芯95平方电缆载流量
120平方铜电缆载流量
95平方电缆载流量多大电流
95平方铜电缆最大电流多少安
95平方铜芯电缆安全载流量
95平的铜线安全载流量多少
95平方电缆过多大电流
九十五平方电缆载流量