66问答网
所有问题
当前搜索:
80个kw需要多少平方的电缆
功率
80kw
所
需的电缆要多大
,怎么算啊?
答:
功率
80kw
所
需的电缆
为3x70
平方的
铝线。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ )=80/(1.732x0.38x0.85)=143A(用三相市电计算,功率因数取0.85)
80KW要用
多粗
的电缆
?
答:
功率
80kw的
额定电流I=80/1.732/0.38/0.8=151安 如果是近距离(几十米以内),铜电缆35
平方
毫米,铝电缆50平方毫米。如果是中距离(几百米),铜电缆50平方毫米,铝电缆70平方毫米。如果是远距离 (近千米)铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。装配电缆安全要求:1.
电缆线
相互交叉时,高压电缆...
功率
80kw
所
需的电缆要多大
,怎么算啊?
答:
功率
80kW
的设备所
需的电缆
大小取决于所使用的电压和功率因数。通常,家庭和商业电力系统使用的是三相交流电,电压大约为380伏特。假设功率因数为0.85,可以使用以下公式来估算所需的电缆截面积:电流(I)= 功率(P) / (根号3 * 电压(U) * 功率因数(cosφ))将80kW转换为安培(A):80kW =...
八十千瓦
380v的电压
需要多大的电缆
答:
八十千瓦
380v的电压
需要多大的电缆
80kw
380v用35
平方
毫米的铜线1.
80千瓦
负载,额定工作电流就是160安培。而
铜芯电缆
载流量是每平方毫米7安培左右,所以大概电缆截面积是24平方方毫米。再考虑负载启动电流和过载系数,建议选用35平方毫米铜芯电缆。先求出三相380V
80KW
负载的最大电流Ie:Ie=80KW/(√3x...
380v
80kw
电动机
用多大电缆
合适?
答:
380伏特,
80千瓦的
电动机适合使用35
平方
毫米的铜质电缆。计算电流时,使用公式i=p/(1.732*ucosφ)=80/(1.732*0.38*0.75)=162安培(此处假设使用标准的三相市电电压,cosφ代表负载的功率因数,通常电动机的功率因数取0.75)。一般而言,每平方毫米铜电缆的额定电流约为6安培。因此,所
需电缆的
...
380v,
80KW
,
用几平方的
铜
电缆
?
答:
380伏特,
80千瓦的
电器,建议使用35
平方
毫米的铜
电缆
。计算电流的方法是:i = p / (1.732 * u * cosφ) = 80 / (1.732 * 0.38 * 0.75) = 162安培(这里使用标准的三相市电电压进行计算,cosφ代表负载的功率因数,通常电动机的功率因数取0.75)。一平方毫米铜电缆的额定电流约为6安培...
380v,
80KW
,
用几平方的
铜
电缆
?
答:
380v,
80千瓦
,
用
35
平方的
铜电缆。电流为i=p/(1.732iucosφ)=80/(1.732x0.38x0.75)=162a(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。1平方铜电缆的额定电流为6a。因此
电缆的
平方数=162/6=27平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1....
三相
80kw用多大的
电?
答:
三相80kw用50
平方的电缆
。三相用电电压380v80千瓦用35平方的铜电缆或使用50平方铝芯电缆,
80千瓦需要
用三相电,80x1.5就是120A电流,如果功率因数80x2即160A电流,电流为I=P/(1.732IUcosφ)=80/(1.732x0.38x0.75)=162A用标准三相市电电压计算。选择电线的时候,还要结合铺设距离的长远,...
80kw用多少平方的
铜线
答:
80kw用多大
电缆铜线 1. 80kw的负载相对较大,通常需要三相电源。以80安培(A)的电流来计算,如果考虑到功率因数,可能会达到160A。在这种情况下,如果电缆的敷设方式、散热条件良好,可以使用70mm²的
铜芯电缆
。如果散热条件不佳或者
电缆需要
穿管敷设,建议使用95mm²的铜芯电缆。2. 开关的...
80kw
三相电
用多少平方的
线?
答:
80千瓦
三相电的额定电流I=80/1.732/0.38/0.8=151安。对于近距离(几十米以内)的应用,推荐使用铜
电缆
,截面积为35
平方
毫米,若使用铝电缆,则建议截面积为50平方毫米。对于中距离(几百米)的应用,建议使用铜电缆50平方毫米,或铝电缆70平方毫米。而对于远距离(近千米)的应用,建议使用铜电缆...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
80个千瓦接多少的线缆
80千瓦用多大电线
80千瓦负荷用多少平的铝电缆
80千瓦的电机需要多大的电缆
单相80kw要用多大电缆
138kw用多少平方铜线
80千瓦用25平房的软线可以吗
80kw380v用多大铜线
80kw用多少平方的线