66问答网
所有问题
当前搜索:
800kva变压器高压熔丝选择
请问正常运行的备用
高压
变庄器,停用2年投入运行时要注意那些问题?_百度...
答:
2.6.1对容量
800kVA
及以上的油浸
变压器
应装设气体保护装置。2.6.2停运满一个月的变压器在恢复送电前,必须进行清扫、检查、绝缘电阻测量,认可合格后方可投入运行。搁置或停运期超过6个月的变压器,投运前应测量绝缘电阻和做绝缘油耐压试验,认可合格后方可投运。2.6.3运行变压器分接头电压的
选择
应与...
箱式
变压器
型号
答:
组合式
变压器
(俗称美式箱变也叫箱式变压器)可用于终端供电和环网供电,转换十分方便,保证了供电的可靠性、灵活性。采用双
熔丝
全范围保护方式,大大降低了运行成本。10kV套管电缆头可在200A负荷电流下多次插拔,在紧急情况下作负荷开关使用,并具有隔离开关的特点。组合式变压器(俗称美式箱变也叫箱式变压器...
315的
变压器高压
线到变压器的拉扣的
保险丝
烧断该怎么
选择
更换
答:
315
kVA变压器
的一次侧
熔丝
,可以按1.5~2倍的一次额定电流
选择
,即18.2×(1.5~2)=27~36A,可选30A的。
电力
变压器
烧坏
高压熔丝
会烧坏吗
答:
有可能的,需要测量确定
配电
变压器高压
侧额定电流为96.4A,应选用的
高压熔丝
规格为()A。 请...
答:
配电
变压器高压
侧额定电流为96.4A,应选用的
高压熔丝
规格为(150)A。熔丝电流要大于额定电流的 1.3倍
10KV供电630
KVA变压器
跌落保险安装60A的
高压熔丝
为何老是烧?
答:
10KV供电630
KVA变压器
跌落保险安装60A的
高压熔丝
老是烧;一般有两种原因,一是跌落保险体孔太小不好散热.二是运行电流过大,可以加大到100A
380千瓦的锅炉上多大
高压保险丝
合适呢
答:
这个问题我来帮您解决380千瓦的电锅炉上多大
高压保险丝
合适呢具体方式如下:1、单台
变压器
容量在100
KVA
及以下的,高压侧按变压器额定电流的2~3倍
选择
;单台变压器容量在100KVA以上的,高压侧按变压器额定电流的1.5~2倍选择。2、常用熔丝规格有 3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、125、150、...
采用跌开式熔断器保护配电
变压器
,
熔丝
容量如何
选择
?
答:
熔丝的选择是按
变压器
容量来定的,计算变压器单相额定电流,熔丝应小于最大电流,因为跌落保险的熔丝是慢速保护,靠电流通过熔丝产生的热量熔断而断开电源,熔丝大于额定电流,时间长了对变压器产生不利影响。熔丝熔断的原因主要是过负荷,此外
熔丝选择
过小,装时接触不良也会造成熔断。检查就从上述原因去判别...
电柜中有很多
变压器
,快
熔丝
怎么分配
答:
快
熔丝
每个
变压器
都应该有。如果是变压器并联使用就只用一段都可以,希望可以帮到你,恒牛吧??
美式箱变
高压
侧怎么有6个电缆头?
答:
1、美式箱变
高压
侧
变压器
为三相三柱或三相五柱等结构,铁芯采用阶梯接缝工艺或卷铁芯工艺,噪声低、损耗低、抗短路和过载能力强。2、美国变压器 容量等级与中国不同,中国从250~
800kVA
有6个容量等级可选(250,315,400,500,630,800)。而美国产品从250~800kVA仅有3个容量等级(300,500,750)...