800kva变压器空载损耗
800KVA的变压器
本身的
损耗
是多少?
答:
S9型油变800kVA计算结果:空载损耗1400瓦带负载时损耗7500瓦
。杂散损耗 是指发生在引线和外壳以及其他结构性的金属零件上的损耗,
杂散损耗与负荷有关
。一般来说,变压器的空载损耗和短路损耗占到变压器损耗的绝大部分,所以我们在计算变压器损耗时,只考虑这两部分。以上几个概念的单位都为千瓦(KW)....
800KVA的变压器
月
空载损耗
是多少
答:
S11-M型800KVA,空载电流0.8%,空载损耗0.98KW。
以800KVA变压器为例:该变压器的空载损耗为1.04KW;负载损耗为8.28KW(每月按30天720小时计
)粗略地估算则每月最大损耗=(1.04+8.28)*720=6710.4(度);
800
千
VA变压器
1天多少线损求大神指点下?
答:
铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,是个固定值,它约等于空载损耗,
800KVA变压器空载损耗约1.2KW
。负载损耗是随负载的变化而变化,只能计算出大约值。如果你还保留变压器的出厂检验报告,报告中有一个指标叫额定铜损(短路损耗),用这个额定铜损可以算出铜损。铜损=(二次工作电流/二次额定电流)的平方*...
800KVA的变压器
处于
空载
状态,电
损耗
怎样计算?
答:
800KVA变压器
可千万不要
空载
时间太长。基本电费都不得了。12400元/月
800
的箱式
变压器
!运行3个月售电1万4千度供1万度
损耗
4千度。请你能算一...
答:
800kVA变压器的空载损耗大约是1.4kW
,这个不管是否有负荷均会损耗,按投运3个月90天计算,其损耗的电量W1=1.4kW×24h×90d=3024kWh 变压器的负载损耗约为1%,按供电量10000kWh计,变压器负载损耗W2=100kWh 这样3个月仅变压器的损耗W=W1+W2=3124kWh,另外还要承担箱变到各用户电表的线路损耗,我想几...
s7型
800KVA变压器空载损耗
答:
1、s7型
800KVA变压器空载损耗
为2.5kW。2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压...
一个1600
KVA变压器
电损同一个
800
和一个500KVA变压器同时开想比较,哪个...
答:
64KW,满载损耗是14.5KW,500KVA的空载损耗是0.68KW,满载损耗是5.1KW,
800KVA的空载损耗
是0.98KW,满载损耗是7.5KW。所以1600
KVA的损耗
要大,从经济上考虑,如果用800KVA和500KVA能满足用电需求就不要采用1600
KVA的变压器
,因为1600KVA的变压器每月要比两个小变压器多交6900元的容量使用费 ...
现单位上有两台
800KVA变压器
,上个月用电量3.8万度,电损有7000度,请问...
答:
1)分表总和有3.8万度,电力局给的单子是4,5万度,之间差额有7000度---这个数据是正常的,
800KVA的变压器
,
空载损耗
大约1.4度/小时,一个月就是:1.4x24x30=1008度,负载损耗一般是空载损耗的三倍,就是3000度左右,当然你不可能是满载;另外还有线路损耗、各个分表损耗;你可以将差值分摊到各...
sgb10-800/10型号的
800kva
干式
变压器
一天
损耗
多少度电
答:
变压器
耗电和负荷率有关根据JB3837的标准规定
800kVA
干式 10型变压器的损耗如下:
空载损耗
:1.56kW 负载损耗:6.96kW 如果变压器每天的损耗=(空载损耗+负载损耗×负荷率的平方)×24 比如变压器的负荷率在50 则一天的耗电量=(1.56+0.25×6.96)×24=78.24度电。
800千伏安
干式
变压器空载
时的
损耗
是多少
答:
我是电力
变压器
公司的销售员,SCB10-
800
/10/0.4
空载损耗
:1530W 负载损耗:6960W(120℃)。