怎么算?
答:
计算
50KVA变压器
低压侧
额定电流
:50*1.44=72A 计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A 计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A 电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。...
750KV.A
的
变压器
,最大可容纳1100KW的
额定
容量?
答:
750kVA的变压器
最大可同时接带525kW的负荷(不含事故过负荷情况)。同时带负荷的容量通常是根据变压器的功率因数按0.7来考虑的即750*0.7=525kW。变压器所接负荷的
额定
容量与同时带负荷的容量不是一个概念。因为同一台变压器接的负荷不一定同时运行,要根据负荷同时运行的具体数量确定可以接入的容量,因...
变压器
怎么算
电流
答:
根据公式计算,
变压器电流:I=S/(根号3*U)0/0.4KV
。变压器的额定电流计算。一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)。二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)。副标题回答如下计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A计算...
变压器
如何计算
电流
的多少
答:
副标题回答如下计算
50KVA变压器
低压侧
额定电流
:50*1.44=72A计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A
变压器容量 你好,我们厂现有
750KVA变压器
是赞比亚出的,电机是总共有55...
答:
750KVA额定
功率是600KW。关键是看同时工作率,如果你的同时工作率小于70%,再加2个90KW电动机没有问题。如果同时工作率大于80%,再加2个90KW电动机不行。
变压器
负荷过重的危险:可能会使电压降低过多,电动机启动困难,运行困难,启动运行
电流
过大,变压器和电动机都会破坏绝缘性能、缩短使用寿命、温度...
变压器
如何计算
电流
的多少
答:
10/0.4KV 变压器的
额定电流
计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)计算
50KVA变压器
低压侧额定电流:50*1.44=72A 计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A 计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A ...
50kva变压器额定电流
变压器多大电流
答:
1、三相变压器的额定输出电流 =
变压器额定
容量÷(电压×跟号3)。这个电流就是视在电流,在变压器铭牌上有标注的。2、
50KVA变压器
,每相额定输出电流 = 50KVA÷(400V×1.732),等于72A左右。注意,电力变压器的二次电压都是400V,而不是380V。3、50KVA变压器每相
额定电流
为72A左右,“最高能带...
50kva变压器额定电流
是多少
答:
50KVA变压器
每相
额定电流
为72A左右。50KVA变压器,每相额定输出电流=50KVA÷(400V×1.732),等于72A左右。三相变压器的额定输出电流=
变压器额定
容量÷(电压×跟号3)。这个电流就是视在电流,在变压器铭牌上有标注的。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、...
5O千
VA变压器
代多少千瓦?
答:
通常的习惯配套计算是按一千伏安等于一千瓦。五十千伏安的
变压器
,按百分之八十配套功率。
变压器
低压侧选断路器
答:
选择100A。
50kVA变压器
的
额定电流
:Ir = 50kVA / 0.4kV / 1.732 = 72A 考虑短时过载的可能,断路器选择100A较合适,如果不考虑过载,80A即可。短路容量 Icw = Ir / 4.5% = 1.6kA。目前市面上所有100A的断路器均可满足此要求。