6平方的铜线5台1.5的空调用
多少安的空开
?
答:
6平方的铜线 载流量45A 1.5的空调 9A电流,5台 45A 用 50A
空开
线偏细。
100
安的
漏电保护器
能带多少千瓦
用电器
答:
55
千瓦
。看带什么负荷220V负荷P=iv=100*220=22000W=22千瓦如有电机还要乘效率。三相电的功率因数以0.85计算,则该开关能承受的最大功率:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×100×0.85=55kW。
6平方毫米铜线能负载
多少千瓦
电
答:
以下以铜线计算,在大功率负载的时候主要考虑的是电线的散热。1、如果是电缆线:就是3相4(5)线制的线,几根线同在1根电缆护套里面的,建议按每平方2~2.5A计算,6平方线,也就跑个12A~15A,那么线功率也就在5~6KW左右,总功率就在15~18
KW
左右。2、如果是单根线的,可以按每平方6~8A计算,6...
市场上
六
平方的铝线的最大安全电流是
多少
啊?
答:
空开就是为了防止导线过载的,怎么能和导线无关,倒是和负载无关,保护电机的是热继电器和一些保护器,6平方的铝线一般是用25
安的空开
,铜和铝线接在一起烧断的原因主要不是氧化,而是电化学腐蚀,铝线与铜线的绞接比铝线和铝线的绞接更容易断 ...
专业电工回答,跪谢!
答:
大概匡算一下。7500瓦,220伏的电压,那么电流就有34.1安倍,以前用了32
安的空开
,那肯定是不行的,所以要烧毁。现在用了63安的空开,也就有了29安的余量,应该没有问题了。电线用了6平方的铜线,也就是每平方5.7安倍的电流,没有问题的。还有一个问题友情提醒一下,就是空开上电线的紧固螺丝...
6平方铜线
带多少安空开
答:
这个装置对于防止短路、过载等情况产生的电弧至关重要。如果没有这个装置,就可能无法顺利熄灭电弧,从而增加火灾等安全风险。总结:以上就是关于6平方铜线应使用
多大空气开关
,以及如何选择家居空气开关的详细介绍。希望这些信息对您有所帮助。如果您需要了解更多相关资讯,请关注齐家网的最新报道。
3相电
6千瓦
空调安D16
的空开
可以吗?
答:
额定电流 12A左右,可以用D16
空开
空气开关
用63A的吗?
答:
不用63的。容量过大则起不到保护作用。如果开关大于线的承载能力,会出现过载不跳闸,会引起电缆发热以致火灾。所以尽量电缆和闸匹配。或者闸略小,用闸来保护线。6平方电线入户,如果是住楼房的话,就是电线穿管进户,根据《导线穿管安全载流量》,安全电流是34A,所以
空气开关
额定电流应该不大与34A,...
家用
空开多少
安合适
答:
如果还要看你家里的电源线规格和铺设方式了,明线铺设还是暗线铺设的?你可以根据上述的情况来配置空气开关:家里的电源线主线是6平方的铜芯线,应配置32-40A
的空开
;电源线主线是4平方的,应配置25-32A的空开;2.5平方的铜芯线,应配置16-20A的空开。带保险丝的闸刀早就该淘汰了。
6个
千瓦
蒸箱,三相电,用
多大空开
,多粗线
答:
6kW,电流约12A左右。用20~25A的三相漏电断路器即可。必须是漏电断路器哦。电线选用4平方的为好。最好的使用方法是将三相电热管接成星形,并将中性点接入零线。好处在于如果某根电热管损坏,不致于连累另外两根。饭箱外壳一定要接地。因为电热管极易漏电。接地可有效保护人身安全。接地线不得于2.5平方...